急!供水管路发生水垂振动现象如何解决
dl964127yhc
2004年09月17日 22:59:07
只看楼主

山坡上有一供水池,向山坡下水电站厂房水轮发电机组的水冷却器供水。供水管路的管径大小为300公分,管路的长度为500米左右,水头大约为30米。为了控制水流的通断,在水冷却器的前方装有一交流电磁阀控制。最近当电磁阀每次关闭后30秒左右,管路发生严重的水击现象,管路产生很大的振动声音。以前没有这种现象发生,本人用尽了很多办法都没有解决,所以真诚的请各位高手帮忙指点,谢谢!

2005年02月07日 00:06:34
12楼
管路布置方式知道的话,更能分析准确。
回复
oy4289
2005年03月22日 22:32:43
13楼
可能是水锤,在适当位置设置补排气阀可能会解决此问题。
回复
jilmi
2007年03月20日 20:24:31
14楼
补排气阀应该怎样设置。
回复
zlwsky
2007年03月22日 16:43:40
15楼
可能是水锤,在阀前设置进排气阀或者安全阀可能会解决此问题。