一次回风的空调风量怎么确定啊?
admin668
admin668 Lv.5
2007年06月13日 10:27:19
来自于中央空调
只看楼主

大家谁能从头到尾得给说一下思路?哪些参数要查?哪些要自己确定?哪些是在哪些的参数基础上计算出来的?都大概怎么计算的?现在我好糊涂..............

大家谁能从头到尾得给说一下思路?
哪些参数要查?哪些要自己确定?哪些是在哪些的参数基础上计算出来的?都大概怎么计算的?
现在我好糊涂..............
taoxinhua63.com
2007年06月13日 13:57:47
2楼
建议把书再看看比较好,当遇到问题自己解决了记忆就特别的深,可能一辈子都记得
回复
w5y2l1
2007年06月13日 18:54:32
3楼
我也同意楼上说的,应该先好好看看书
回复
gooddisc
2007年06月13日 20:18:55
4楼
楼上的说的没错,楼主先认真看看书。
回复
laymens2006
2007年06月13日 21:14:46
5楼
楼上的说的没错,楼主先认真看看书。
回复
batti-09
2007年06月13日 22:11:44
6楼
回复
ackylin
2007年06月14日 09:44:40
7楼
夏季工况:根据室内冷负荷Q及余湿W,求热湿比=Q/W,然后在h-d图上做热湿比线交90%~95%线,得到送风点L.
则系统总送风量G=Q/(hn-hl) hn:室内点焓值 hl:送风点焓值
一般舒适性空调对湿度要求不是很高,送风点一般可取机器露点.
如果对室内环境要求比较高时,可能采用机器露点时,送风温差较大,因此需要再热.这样送风温度就需要查标准,在热湿比线上确定送风点O,过O点做垂线与90%~95%线交点既为空气经过冷却处理后的点,这点到O点即为再加热过程.
则此时送风量为G=Q/(hn-ho) hn:室内点焓值 ho:送风点焓值
冬季工况:在设计中,通常空调机组冬、夏采用同一设计送风量.
回复
ackylin
2007年06月14日 09:51:30
8楼
以上说的非常简单,具体到新风量,排风量,保持室内正压的风量(室内正压通常保持在5~10pa),特别是高层建筑在冬季或室为风速比较大的地区,起门处的风压和热压都是相当大的.
回复
csyan003
2007年06月14日 13:31:37
9楼
说到新风量:
(1)根据人员计算新风量,一般是一个人35CMH(数值根据场所及用途,可查表)
(2)根据所规划面积,每立方约15CMH(数值根据场所及用途,可查表)
取1和2个最大的

如果有排风的话,为维持室内微正压,须加入排风量

联系方法:MSN: cs-yan@hotmail.com skype: csyan003
回复
czh415
2007年06月14日 15:40:27
10楼
根据你的冷负荷Q以及焓差就可以确定了,就是G=Q*3600/1.2/焓差,式中的焓差就是指你的送风点焓值与室内焓值之间的差值,对于一般的机器露点送风就是机器露点焓值与室内焓值的差值。比如室内温度维持在25度,相对湿度50%,室内冷负荷100KW,机组露点(送风点)为13度,90%,根据焓湿图两者的焓差为15kj/kg,则一次回风系统的空调机组风量为:2000m3/h
回复
jy21ci
2007年07月27日 16:30:07
11楼
楼主好好看看《暖通空调》这本书就会豁然开朗了...
回复

相关推荐

APP内打开