【技术难题】毛石混凝土墙基础该做何处理,求各位提意见
zhoubin19902008
2012年10月28日 10:35:42
来自于地基基础
只看楼主

小弟去年大专毕业,学建筑工程造价,对于基础处理和结构设计等专业知识还很薄弱,因公司领导节约钱,让我们作为设计部(我们属甲方设计部) 对整个小区需做挡土墙的部分进行了设计出图,现在施工方在施工过程中出现了技术难题。 问题:1、这两段挡土墙总高度(从基底到挡土墙顶面)为6米,挡土墙原设计基底标高处不是老土。因考虑到挡土墙为重力式挡土墙,虚土的压缩性大和承载力不均匀 我们要求施工方继续往下挖深至老土。但现在在原基底设计标高处挖下去两米还是虚土、淤泥土,考虑到再往下挖仍是虚土的话也没有很大的意义。

2、在挡土墙基础开挖过程中挖出了些许风化岩,考虑用炮机打掉,再做挡土墙基础
求:挡土墙现在基础该做如何处理?
注:1、挡土墙选用图集为04J008图集 2、挡土墙样式为仰斜式路肩毛石挡土墙(对应与04J008图集页码为P62页:FJA2——FJA8,均布荷载为QK=10KPA) 3、因施工方与甲方关系密切,该挡土墙泄水孔和防滤包都未做,挡土墙墙背土壤也没选用砂土或透水性较强的砾石等,而是挡土墙墙背面直接靠着原状土施工,现场工程师管不了 4、下面两栋别墅之间的挡土墙是做在别墅中间,离别墅很近,这段长度有147米

1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.PNG


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png

免费打赏
boli12
2012年10月29日 19:27:30
2楼
建议先勘察再做方案
回复
qqwing
2012年10月30日 09:29:30
3楼
同意楼上的,要找岩土公司勘探土质,进行必要的地基处理。
回复
xx08512
2012年10月30日 09:45:38
4楼
挡墙基础为挖到老土,没做排水孔,墙厚填土不满足要求,这墙做好之后,碰到雨水浸泡,很大可能会跨,现在搞设计的难啊,甲方听施工方的不听设计的
回复
zhoubin19902008
2012年10月30日 09:50:32
5楼
谢谢您的宝贵意见
回复
moreben
2012年10月30日 14:49:36
6楼
痛苦啊,这甲方都是挣钱不要命了
回复
qiuwlm
2012年10月30日 15:33:50
7楼
我看你挖出来的也不是什么淤泥啊,看着像粉土,承载力应该也有150KPa吧,只要能承重就OK了啊 算下挡墙该算的各个指标 过了就OK了啊
回复
glxfl
2012年10月30日 16:24:19
8楼
灌浆加固 又简单方便施工又省钱
回复
鼓手
2012年10月30日 16:58:33
9楼
泄水孔一定要做,要不会出问题的,再个建议勘察的进行设计,挡墙经常出问题的
回复
会飞的驴子
2012年10月30日 17:57:13
10楼
有钱就把超挖的地方全用砂砾土回填到设计标高,分层压实,然后在其上做挡土墙。没钱就把原土分层回填压实,然后用最少600mm厚砂砾土回填压实做地基。
回复
wangxiaojian614
2012年10月30日 18:40:03
11楼
土质还可以,参照图集施工,做好排水,特别是完工后上部注意封闭,别让水灌下去
回复

相关推荐

APP内打开