小弟去年大专毕业,学建筑工程造价,对于基础处理和结构设计等专业知识还很薄弱,因公司领导节约钱,让我们作为设计部(我们属甲方设计部) 对整个小区需做挡土墙的部分进行了设计出图,现在施工方在施工过程中出现了技术难题。 问题:1、这两段挡土墙总高度(从基底到挡土墙顶面)为6米,挡土墙原设计基底标高处不是老土。因考虑到挡土墙为重力式挡土墙,虚土的压缩性大和承载力不均匀 我们要求施工方继续往下挖深至老土。但现在在原基底设计标高处挖下去两米还是虚土、淤泥土,考虑到再往下挖仍是虚土的话也没有很大的意义。
问题:1、这两段挡土墙总高度(从基底到挡土墙顶面)为6米,挡土墙原设计基底标高处不是老土。因考虑到挡土墙为重力式挡土墙,虚土的压缩性大和承载力不均匀 我们要求施工方继续往下挖深至老土。但现在在原基底设计标高处挖下去两米还是虚土、淤泥土,考虑到再往下挖仍是虚土的话也没有很大的意义。
2、在挡土墙基础开挖过程中挖出了些许风化岩,考虑用炮机打掉,再做挡土墙基础
求:挡土墙现在基础该做如何处理?
注:1、挡土墙选用图集为04J008图集 2、挡土墙样式为仰斜式路肩毛石挡土墙(对应与04J008图集页码为P62页:FJA2——FJA8,均布荷载为QK=10KPA) 3、因施工方与甲方关系密切,该挡土墙泄水孔和防滤包都未做,挡土墙墙背土壤也没选用砂土或透水性较强的砾石等,而是挡土墙墙背面直接靠着原状土施工,现场工程师管不了 4、下面两栋别墅之间的挡土墙是做在别墅中间,离别墅很近,这段长度有147米