【技术难题】毛石混凝土墙基础该做何处理,求各位提意见
zhoubin19902008
2012年10月28日 10:35:42
来自于地基基础
只看楼主

小弟去年大专毕业,学建筑工程造价,对于基础处理和结构设计等专业知识还很薄弱,因公司领导节约钱,让我们作为设计部(我们属甲方设计部) 对整个小区需做挡土墙的部分进行了设计出图,现在施工方在施工过程中出现了技术难题。 问题:1、这两段挡土墙总高度(从基底到挡土墙顶面)为6米,挡土墙原设计基底标高处不是老土。因考虑到挡土墙为重力式挡土墙,虚土的压缩性大和承载力不均匀 我们要求施工方继续往下挖深至老土。但现在在原基底设计标高处挖下去两米还是虚土、淤泥土,考虑到再往下挖仍是虚土的话也没有很大的意义。

2、在挡土墙基础开挖过程中挖出了些许风化岩,考虑用炮机打掉,再做挡土墙基础
求:挡土墙现在基础该做如何处理?
注:1、挡土墙选用图集为04J008图集 2、挡土墙样式为仰斜式路肩毛石挡土墙(对应与04J008图集页码为P62页:FJA2——FJA8,均布荷载为QK=10KPA) 3、因施工方与甲方关系密切,该挡土墙泄水孔和防滤包都未做,挡土墙墙背土壤也没选用砂土或透水性较强的砾石等,而是挡土墙墙背面直接靠着原状土施工,现场工程师管不了 4、下面两栋别墅之间的挡土墙是做在别墅中间,离别墅很近,这段长度有147米

1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.PNG


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png

免费打赏
天使过眼云烟
2012年10月31日 10:40:39
12楼
我认为你先找人钎探下,看看土的实际承载力,再做挡土墙,参图集来就是,注意泄水孔一定要留好啊
回复
weiwansheng
2012年10月31日 13:27:06
13楼
回复
jindu520
2012年10月31日 16:02:07
14楼
泄水孔一定要留好啊
回复
br020333
2012年10月31日 17:01:59
15楼
觉得土还可以吧,没什么水。这有点像黄土,注意设置泻水孔。
回复
a767965471
2012年10月31日 17:29:58
16楼
我也不知道怎么做好
回复
dajin1986
2012年11月01日 08:34:23
17楼
建议先查清地层地质情况及参数,根据你所描述的情况,可以做下面工作第一如果真的是在没有办法做泄水孔,建议挡土墙上侧土层表面全部做硬化处理,做隔水层,防止水渗入到坡内,同时完善截排水系统,将水及时排走。
回复
mymyygz
2012年11月02日 09:40:59
18楼
排水孔一定要做,可防止水渗基础的,如果不做,长时间下雨基础不利。地基承载力达到设计要求就可以,达不到可换土等。
回复
fangyuanqu1985
2012年11月03日 14:03:53
19楼
用三七灰土拌合,然后用20t的压路机走几遍,然后用钢筋测一下贯入度应该没什么问题
回复
zhang_ailiyang
2015年01月21日 13:14:36
20楼
不错啊。有没有图纸?
回复
zhang_ailiyang
2015年01月21日 13:40:32
21楼
不错啊。有没有图纸?