请问电线(铜的)的额定电流怎么计算?还有如果提供马达15KW 配多大的热继电器,和接触器

请问电线(铜的)的额定电流怎么计算?
还有如果提供马达15KW 配多大的热继电器,和接触器
免费打赏
lgj_12345678
2007年06月13日 07:58:32
2楼
这个根据理论是有计算公式!

P=UICOSμ,COSμ是指电极的功率因数!
回复
hyderfas
2007年06月13日 09:02:13
3楼
2楼,你的计算公式错了,三相马达的公式为P=1.732UICOSφ,1.732为根号3的值,你的公式是单相负荷的计算。
电线电缆和铜母线的额定电流不是计算出来的,是厂家依据国家标准以及厂家的生产工艺、铜材料的材质等得出,只有查相应产品的技术参数才是对的。
15kW马达的电流约30A左右(因为你没说功率因数),保护开关选择壳体额定电流100A、整定电流32A或40A,另外你要根据你的电网容量的短路电流选择保护开关的断流容量。接触器选择40A。热继电器选择40A,整定32A
回复
linyunwo
2007年06月13日 21:48:44
4楼
假如一条2.5的国标电线能承受多大电流
还有4MM,6MM.怎么算出来的?
回复
wwxxdd12345
2007年06月13日 23:21:11
5楼
电线电流一般是查手册得到的。