近日做一酒店厨房装修电,总箱容量接近200KW,做总箱考虑到需要系数的时候,心想大概是0.8左右吧(因为很少做厨房装修电),计算电流将近300A,后来想是不是大了,还是翻书看看,真是不看不知道,一看吓一跳,《配电手册》--0.35~0.45,《措施》详细点,100KW以下,0.4~0.5,100KW以上,0.3~0.4。当时就晕了,权衡半天,选了个0.5(不敢选0.3)。后来计算电流几乎折半,开关导线大幅度减少。现在心里还七上七下的!!!
有高手来指点指点没有啊?偶也比较迷糊如何取需要系数!!
回复
13楼
"好大功率的洗碗机,不过我查了一下资料,以一个最大的洗碗机47KW的为例,
它包括9KW的预洗,9KW的清洗和27KW的锅炉,所以我认为它工作的时候不应
该是总功率的47KW,而应该是27KW,你认为呢?我做的厨房,最大的设备是排
烟风机25KW,其次是一个烤箱18KW。"
对你这个观点,我有以下的疑问:如果洗碗机标明额定功率为47KW,那么它在额
定条件下运行,应该就是47KW,这是额定功率的概念。
回复
14楼
只是可能“额定功率”出现的情况不多。
回复
15楼
不能用需要系数来计算的,你可以瞎估计,
回复
16楼
电是个很奇妙的玩意。有依据的话就大胆的选需要系数。实际运行的时候和我们
计算的会有很多不一样的地方。我看过很多装潢公司的电图,设计院哪敢出图
啊,开关导线小的要命,我真担心装潢公司做电气设计的人哪天把自己整进监
狱。可那些工程到现在从来没有出过问题,连过载跳闸的情况都没有过。我还在
郁闷呢,跟一些老同志交流过,他们也说不出道理来。只要找到规范手册上的依
据,就算抓主了救命稻草了,放心的用!
回复
17楼
如主要以动力负荷为主,建议采用二相式系数法计算,这种情况用需要系数法是
不准的。
回复
18楼
同意楼上,有时具体情况还的具体分析,也不能完全迷信书本
回复
19楼
还是要具体分析,了解的具体情况越多,心里就越有底。目前的厨房设备花样比
较多,笼统预留的居多,按手册取就可以。但是遇到有具体厨房设备或装修的工
程,还是要实际些。最好是走访工地和以前有类似规模设备的使用单位进行了
解。
回复
20楼
厨房应该需要系数大
回复
21楼
我认为不能这样用这个概念,比如大型的行吊,就要具体查它的设备手册,看其
各个电机的工作情况,有时就是根据其最大电机的功率来计算的。所以你也应该
根据他们具体采用的洗碗机的设备手册,搞清楚它的工作状况来定它的最大工作
电流。
另:不客气,我也是看到你说的洗碗机47KW,我没有见过这么大功率的洗碗机
立刻上网搜索了一下产品,这样很方便的。
回复