问个较白的怎么辨认建筑防火分区
rachel_r.j
rachel_r.j Lv.2
2007年06月12日 18:54:41
来自于企业招聘
只看楼主

还有,我做的是二十层的商住,自喷系统该如何分区

还有,我做的是二十层的商住,自喷系统该如何分区
linyong64
2007年06月13日 01:24:25
2楼
商店里每个防火分区一个自喷系统,一个信号阀和水流指示器。
回复
sailorcwx
2007年06月13日 09:47:10
3楼
防火分区由建筑专业划分,平面图会有一个防火分区示意图。至于概念自己查建筑设计防火规范的术语部分。自动喷淋一般很少分区。一般系统压力超过1.2MPa才考虑分区。不过这种情况一般发生在超高层,相信很多人都没有机会接触。不过报警阀设置就有要求:
1.单个报警阀控制喷头不能超过800个,超过了就要另设报警阀
2.每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。超过了就要另设报警阀。
3.配水管进口压力不宜超过0.4MPa,超过了就要设减压措施减压
回复
rachel_r.j
2007年06月13日 15:13:24
4楼
我的住宅是一层八户,有廊道,也要设自喷的
回复
rachel_r.j
2007年06月13日 15:27:57
5楼
再问下前辈,排风机房、库房、扩散室、防毒通道、简易洗消间、干厕、风机房、密闭通道、水泵间、水泵控制室、制冷机房、发电机房,哪些必须设自喷?
回复
zhangyu.830121
2007年06月14日 10:54:05
6楼
哪些地方必设自喷,建议你多看看规范,库房就有几种性质,每种性质要求的自喷又不一样。
报警阀与防火分区无关,湿式控制的喷头不能超过800个,控制的喷头最高层与最低层不能超过50米,配水管进口压力不能大于0.4Mpa。
而每个防火分区都应该有信号阀和水流指示器。
回复
zhangyu.830121
2007年06月14日 10:57:56
7楼

楼上的朋友,不是每个防火分区一个自喷系统吧,只要报警阀控制的数量和高差满足就可以了,
信号阀和水流指示器则应该是每个分区设一个
回复
灬天蝎乄
2007年07月23日 16:02:21
8楼
防火分区在土建图中,有一张是专门划分防火分区的!!!
回复

相关推荐