新手请教浪涌保护器的应用!
wlhznhy
wlhznhy Lv.2
2004年09月17日 08:43:44
来自于防雷减灾
只看楼主

请问浪涌保护器一般用于什么建筑设计中?我现在手上有一个厂区,三幢厂房,每幢4~五层,请问我是否应该使用浪涌保护器?是不是应该把它应用于每幢总的配电柜 上,其它地方需不需要使用?

请问浪涌保护器一般用于什么建筑设计中?我现在手上有一个厂区,三幢厂房,每幢4~五层,请问我是否应该使用浪涌保护器?是不是应该把它应用于每幢总的配电柜 上,其它地方需不需要使用?
免费打赏
hsr
2004年09月17日 10:38:22
2楼
分级设置浪涌保护器
具体做几级要看建筑的类型和重要性
看看规范吧
回复
xmznt
2004年09月17日 11:08:23
3楼
浪涌保护器主要由压敏电阻(变阻,限压二极管) 和放电隙(放电通道)组成,
用来保护其他电子设备和系统,以及提供等电位连接。
回复
sjm1972
2004年09月17日 12:09:27
4楼
工厂内如果没有很多昂贵的电子设备,现阶段一般建议不设。
回复
canary_w
2004年09月22日 11:46:04
5楼
浪涌保护器在民用建筑设计中比较常用,一般采用三级防护,在总配电箱处安
装,应该是第二级保护了。
回复
xmznt
2004年09月22日 11:54:26
6楼
电源系统保护器(额定电压在100V到1000V), 可分为避雷器和过压保护器(依
照标准DIN VDE 0675 part6:1989-11)电源系统保护器(额定电压在100V到
1000V), 可分为避雷器和过压保护器(依照标准DIN VDE 0675 part6:1989-
11) 电源系统保护器(额定电压在100V到1000V), 可分为避雷器和过压保护
器(依照标准DIN VDE 0675 part6:1989-11)
绝缘放电隙,用于接地系统和等电位连接
回复
李兴龙机电科技
2004年09月23日 10:56:07
7楼
新版《建筑物防雷设计规范》和今年的《建筑物信息系统防雷设计规范》有答
案。
另外,2003年《建筑电气》有连续的讲解,请查询。