110kw电机用多大自藕变压器比较合适
qjl4
qjl4 Lv.2
2007年06月12日 11:28:46
来自于变压器
只看楼主

请问各位110kw电机用多大自藕变压器,110kw变压器是否可以带负荷启动,还有用多大的铜线比较合适,请各位给与指点,

请问各位110kw电机用多大自藕变压器,110kw变压器是否可以带负荷启动,还有用多大的铜线比较合适,请各位给与指点,
免费打赏
qbw4607
2007年06月13日 13:37:20
2楼
市场有成套110KW电机专用自耦启动变压器柜体出售,也可到电气修理部门定做此种变压器。该变压器由于工作实际时间很短,故铁芯及铜线额定值采用系数较大。(实际铁芯功率仅十几千瓦。)
按照110KW电机实际工作电流200A左右,使用95平方铜导线可以满足要求。是否可重载启动,要看负荷性质及电源,变压器情况,可选择较高启动电压如置于80%,以提高启动力矩。