消防控制室可否直接启动消防(喷淋)泵
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年06月11日 19:00:05
只看楼主

请教各位一个有点含糊的问题:消防控制室可否直接启动消防(喷淋)泵,本人有两个相互矛盾的理解:1、可以直接启动,原因是联动控制线如果出了问题,不能直接启动的话,泵就启动不起来,等于起到一个双保险的作用。2、不能直接启动,原因是如果可以直接启动泵,被人误操作了,喷头或消火栓口会因泵的扬程过大而被压坏喷水(注意:此时是误操作,喷头或栓口本身并没有喷水),不知道哪种理解是正确的,请高手赐教。

请教各位一个有点含糊的问题:消防控制室可否直接启动消防(喷淋)泵,本人有两个相互矛盾的理解:1、可以直接启动,原因是联动控制线如果出了问题,不能直接启动的话,泵就启动不起来,等于起到一个双保险的作用。2、不能直接启动,原因是如果可以直接启动泵,被人误操作了,喷头或消火栓口会因泵的扬程过大而被压坏喷水(注意:此时是误操作,喷头或栓口本身并没有喷水),不知道哪种理解是正确的,请高手赐教。
fdx2112
2007年06月11日 21:10:31
2楼
不要当心误操作,系统内有规定值的泄压装置.
回复
owens
2007年06月11日 23:21:13
3楼
消防控制室应该设可直接启动消防(喷淋)泵的控制装置,消防控制室做什么用的?平时,它只显示各消防设施的状况,消防时,它能控制各消防设施的动作,如:水泵的开启,防火卷帘的关闭,疏散的指示,声光报警等等。至于你担心的第二点,超压问题,2楼已说了,在看规范规定:
《建规》8.6.5 消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。
出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。
不是误动作,就是正常的消防主泵启动,在消防初期,也有超压的可能。因此,当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。
回复
fly-xiang
2007年06月12日 08:20:05
4楼
应该设直启,火灾自动报警设计规范有明确条文要求,可向电气专业查阅。
回复
jjplj
2007年06月12日 08:47:10
5楼
对头
可以直启,不要担心超压,消防有泄压装置的
回复
mage780705
2007年06月12日 11:30:36
6楼
谢谢以上各位高人指导,三楼回答的很好,建议楼主加分.
回复
jiangjiguo
2007年06月12日 18:07:35
7楼
在喷淋泵出水口上设置卸压阀,我们这都这么做
回复
530622289
2007年06月13日 11:21:22
8楼
是的,我的下图,没积分了,据说灌水可以的一点积分,我想我的来灌下水,据说灌水可以的一点积分。不要怪我呀,我现在急需图志。真不好意思。
回复
huangdinggui
2007年06月13日 16:38:04
9楼
可以直接启动,也可以末端放水,压力开关报警的情况下,启动喷淋泵
回复
zng_future
2007年06月13日 16:52:44
10楼
肯定可以直接启动水泵,消防泵出水管上都有泄压阀。
回复
wanan119
2007年06月13日 18:07:27
11楼
直接启动水泵,消防泵出水管上都有泄压阀。
回复