遇到一个项目消防水池容积约为1900m^3,已设计成两个能独立使用的消防水池,但有关部门说不符合标准,难道要每500m3分成2个独立水池,就是说要设计成四个独立水池?!!这个有更具体的说明么?求高手解答!
遇到一个项目消防水池容积约为1900m^3,已设计成两个能独立使用的消防水池,但有关部门说不符合标准,难道要每500m3分成2个独立水池,就是说要设计成四个独立水池?!!这个有更具体的说明么?求高手解答!
2楼
有木有大侠给点解释吧 帖子别沉了~~
回复
3楼
<高层民用建筑设计防火规范>
第7.3.3条当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
消防水池的补水时间不宜超过48h。
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
消防水池的总容量超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池。
高层民用建筑设计防火规范>
回复
4楼
这个消防水池有点大。。。
回复
5楼
按规范的理解应该就是分成2个吧
而且分成4个 没道理啊 连通管 什么的怎设置 感觉都有点 难以想象
个人见解
回复
6楼
消防水池的总容量超过500m3时,应分成两格,没错啊。
回复
7楼
这个消防水池有点大 没做过这么大的,这么算出来这么大消防用水量?
回复
8楼
为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。每个消防水池的有效容积为总有效容积的1/2,水池为两个时应采取下列措施之一,以保证正常供水。这是高规条文说明上的。本人理解为,只有体积超过500m3的消防水池就必须要分成两个,所以依你的数据,应该设置四个一样大的消防水池。
回复
9楼
这个消防水池有点大 没做过这么大的,这么算出来这么大消防用水量?
回复
10楼
高规条文说明:为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。每个消防水池的有效容积为总有效容积的1/2,水池为两个时应采取下列措施之一,以保证正常供水。
你的设计,消防水池容积约为1900m^3,已设计成两个能独立使用的消防水池,是符合规范要求的,有关部门的说法不靠谱。
回复
11楼
求水池计算容积计算公式,真没遇到过这么大的水池。。。。。
回复