厂里现在有一台250的变压器,但电流过大(500左右),超负荷运行使变压器温度过高。现在想在250变压器旁边再增加一台160的变压器,原有的高压绝缘线(50MM平方)是否够用?另外最重要的问题是两台变压器并联的条件是什么?要注意什么事项?在线等答案。

厂里现在有一台250的变压器,但电流过大(500左右),超负荷运行使变压器温度过高。现在想在250变压器旁边再增加一台160的变压器,原有的高压绝缘线(50MM平方)是否够用?另外最重要的问题是两台变压器并联的条件是什么?要注意什么事项?
在线等答案。
免费打赏
xuan2281
2007年06月11日 22:05:24
2楼
1、高压进线足够

2、(1)联接组标号(联接组别)相同。
(2)一、二次侧额定电压分别相等,即变比相等。
(3)阻抗电压标幺值(或百分数)相等。
若不满足会出现的后果:
(1)联接组标号(联接组别)不同,则二次电压之间的相位差会很大,在二次回路中产生很大的循环电流,相位差越大,循环电流越大,肯定会烧坏变压器。
(2)一、二次侧额定电压分别不相等,即变比不相等,在二次回路中也会产生循环电流,占据变压器容量,增加损耗。
(3)阻抗电压标幺值(或百分数)不相等,负载分配不合理,会出现一台满载,另一台欠载或过载的现象。

3、最好不采用变压器并联的运行方式,把低压负荷分开,分别接入不同变压器,这样可靠性更高,灵活性也大
回复
971524
2007年07月20日 21:51:24
3楼
新问题:
现在打算新买一台宁波奥克斯的S11的315变压器,额定电流是454。而我现在每天需要连续六个小时满负荷,而且每天会有短暂的超负荷,这样变压器能承受吗?