我之前接触的项目:每个高压柜都装设BSTG-B-12.7/600,然后低压进线柜装设SIWOU-100/4P,再则下级动力配电箱装设SIWOU-40/4P。问题:1.高压柜内的过电压保护器不属于后面的低压浪涌保护器吧? 2.究竟哪几个方要设置浪涌保护器?不同地点设置的保护器规格怎么确定? 3.保护浪涌保护器的断路器规格如何选择?希望大家多多指点,多谢了。
我之前接触的项目:每个高压柜都装设BSTG-B-12.7/
600,然后低压进线柜装设SIWOU-
100/4P,再则下级动力配电箱装设SIWOU-
40/4P。
问题:1.高压柜内的过电压保护器不属于后面的低压浪涌保护器吧?
2.究竟哪几个方要设置浪涌保护器?不同地点设置的保护器规格怎么确定?
3.保护浪涌保护器的断路器规格如何选择?
希望大家多多指点,多谢了。
2楼
按规范选择年平均雷爆值查表即可
回复
3楼
求此表出处?
回复
4楼
看配电手册,有详细写的
回复
5楼
写的太详细,抓不住要点,求归纳版
回复
6楼
沙发说的不对,这个应该看防雷规范和电子信息防雷规范
穿越建筑物外墙的用第一级
楼层总箱第二级
再有分箱,如果是重要设备,设第三级。
每一个等级的参数看样本。
文字多就不看的,是做不好工作的。
回复
7楼
嗯嗯 ,说的好,穿越外墙的用第一级,这个第一级安装在哪里呢?进线总箱吗?
多谢指点
回复
8楼
各个级别 怎么选型呢:)
回复
9楼
高压柜那个应该是过电压保护器吧
回复
10楼
学习学习,谢谢了
回复
11楼
请高手详解。谢谢