一条16A照明回路究竟可以带多少个双管荧光灯?
wxmfff
wxmfff Lv.2
2007年06月08日 22:52:54
来自于照明工程
只看楼主

如题,一个16A的照明回路究竟可以带多少个双管荧光灯?是12个还是20个呢?即一个双管荧光灯究竟算一个光源还是两个光源?大家设计时通常是那一种情况?很多国标图集上都是可以带二十个的,但是审图的认为只能带12个,即两个光源就算两个灯?这一点我非常不理解!希望大家给点意见!

如题,一个16A的照明回路究竟可以带多少个双管荧光灯?是12个还是20个呢?即一个双管荧光灯究竟算一个光源还是两个光源?大家设计时通常是那一种情况?很多国标图集上都是可以带二十个的,但是审图的认为只能带12个,即两个光源就算两个灯?这一点我非常不理解!希望大家给点意见!
免费打赏
powerstation321
2007年06月18日 09:21:07
62楼
我估计一下可带50只没问题,不信你可试一试。实践是检验真理的唯一标准。
双管是80W,你算算不就有了
回复
lode
2007年06月18日 09:34:55
63楼
组合灯指的是什么?

回复
加肥猫
2007年06月18日 21:52:05
64楼
25/2=12
看民用电气规范条文解释
回复
economize
2007年06月19日 12:48:38
65楼
学习一下,果然高手众多!
回复
wxmfff
2007年06月19日 13:54:38
66楼
很多国标图集上一条回路都带了十七八个2x36W的双管荧光灯阿!图集和规范不一致阿!
回复
tszchubei
2007年06月19日 19:06:06
67楼
应该要考虑镇流器的个数,因为双管也好单管也好,首先要搞清楚灯具的结构啊
回复
wang4044
2007年06月20日 18:49:44
68楼
双管荧光灯的功率是多大,镇流器的型号类型不同,其功率消耗则不同,所以安排设计时,更要考虑多方面的问题
回复
xucunyuan119
2007年07月12日 12:56:28
69楼
应该综合各种因素:
1.功率因数,电子镇流器0.9-0.95,电感镇流器0.45-0.6,标示功率不等于实际消耗功率,电流亦是如此,线路电流比灯具功率与电压的比值大,还应考虑启动电流。


2.非线性元件还应考虑浪涌电流。
灯具光源数应以镇流器数量来计。
回复
ddx.xia
2007年07月17日 11:43:43
70楼
请老周回答
我也同意老周的观点,但是,是不是还要具体问题灵活处理呢?比如我一间办公室,用3*18W荧光灯9盏(3排3列),我需要几个回路呢?总不能分成两个回路吧?如果按规范8盏一个回路,另外一盏划分到其他房间回路里,那维修时岂不是更不方便,影响面更大么?呵呵
回复
张日伟
2007年07月17日 15:22:26
71楼
掌握几个原则:
1.单回路照明计算电流不能超过16A。
2.一个发光体就是一个光源,双管日光灯个人理解是两个光源。
3.单光源灯具,所接灯具个数不超过25个。
4.双管多管日光灯、多U管灯具及多光源花灯按光源个数不超过60个定。
5.单回路不要接过多灯具,一般按20个灯具以内,主要是考虑检修时排查故障方便。
回复

相关推荐