如题,一个16A的照明回路究竟可以带多少个双管荧光灯?是12个还是20个呢?即一个双管荧光灯究竟算一个光源还是两个光源?大家设计时通常是那一种情况?很多国标图集上都是可以带二十个的,但是审图的认为只能带12个,即两个光源就算两个灯?这一点我非常不理解!希望大家给点意见!
如题,一个16A的照明回路究竟可以带多少个双管荧光灯?是12个还是20个呢?即一个双管荧光灯究竟算一个光源还是两个光源?大家设计时通常是那一种情况?很多国标图集上都是可以带二十个的,但是审图的认为只能带12个,即两个光源就算两个灯?这一点我非常不理解!希望大家给点意见!
12楼
规定光源数量就是规定潜在故障点不能超过多少,这就是本意.
如果只是电流不超过多少,那不简单了,规定每回路不超过1.5KW,不更直接,用得着争来争去吗?
回复
13楼
问大家一个问题,在计算一个回路负荷时候,有没有计算镇流器的功率? 一般电感和电子镇流器的功率分别有多大?
回复
14楼
这样的问题提出来叫人不好回答,最起码得说明灯的具体功率!然后算出每条回路最少不超气多大功率不就出来了!
回复
15楼
应该综合各种因素:
1.功率因数,电子镇流器0.9-0.95,电感镇流器0.45-0.6,标示功率不等于实际消耗功率,电流亦是如此,线路电流比灯具功率与电压的比值大,还应考虑启动电流。
2.非线性元件还应考虑浪涌电流。
灯具光源数应以镇流器数量来计。
回复
16楼
读规范吧,同志
回复
17楼
灯具光源数应以镇流器数量来计。严重同意
回复
18楼
镇流器按灯具的20%就行了。我觉得这些应该是没有要求的。只是规范上要求了电流和数量。一般双管的就要按双管容量加上镇流器的功耗就行了。但是一般为了节能都要单灯补偿达到0.9。我觉得只能说明这种控制方式合不合理。不应该说是系统上的问题吧
回复
19楼
带电子镇流器,功率因数为0.9以上,按规范可带20左右,但各人理解不同,可产生误解.审图的是指功率因数为0.5左右时的情况
回复
20楼
来学习一下,不过规范上说的一个光源应该指一支灯管,双管荧光灯就是两个光源了,只是个人见解~~
回复
21楼
规范就是这么写的,自己设计时综合各种因素作个决定了
回复