浪涌保护器的作用及原理~
luoshenglong
2004年09月15日 14:10:46
只看楼主

电源进线处,现在设计都要加个什么浪涌保护的是什么意思,不加可不可以,以前都不加的呀。它的原理是什么呀。

电源进线处,现在设计都要加个什么浪涌保护的是什么意思,不加可不可以,以前都不加的呀。它的原理是什么呀。
免费打赏
leedreamfly
2004年09月15日 14:29:43
2楼
浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可能引起浪涌的原因
有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而一个浪涌保护装置可以有效地
吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
回复
luoshenglong
2004年09月16日 11:00:32
3楼
能不能说明一下她的具体的原理,有没有接地部分~。如果放在进线箱的前端,此
箱的电源线路上一级是否可以装漏电保护器。
回复
luoshenglong
2004年09月16日 11:04:24
4楼
我记得前端用漏保的话,后端不应该有接地的呀。如果浪涌保护器要有接地的
话,漏保与之是否有矛盾呀。
回复
lanbai007
2004年09月16日 11:49:37
5楼
楼上你不应该这么认为,因为它在平时几乎是与地不导通的,只是在产生浪涌的
瞬间导通。
回复
luoshenglong
2004年09月20日 12:01:18
6楼
我在现场测量了,浪涌的(四线制的进线),三个火线是与地不通的,而零线与地是通的
呀~~~.是不是做的有问题呀?
回复
家辉
2004年09月20日 22:08:10
7楼
应该说正规称呼是“电涌保护装置”
我抛砖引玉一下,电涌保护装置作用在于泄放暂态(短暂瞬间)的过电流入地,
短暂的导通相线与地或中性线与地,泄放过电流;以免破坏或影响被保护设备。
请高手指点。
回复
广东人
2004年09月20日 23:22:32
8楼
原理是这样,但是要反映在电气图纸上是怎么体现?二次接线如何?
回复
luoshenglong
2004年09月21日 17:29:56
9楼
设计图纸上没有啊!
回复
abb16
2004年09月21日 21:07:08
10楼
产品样本上有,像施耐德,ABB的都有
还在二级,三级等配电箱上安装。
我没有去现场看过,不知道他们是不是象产品样本上画的,我看过的原来的图纸
上画的和样本上的不大一样。
回复
玄黄
2004年09月22日 08:47:10
11楼
电源进线处建议加(根据建筑物的重要性),有回路直接引至屋面的箱体必须加
(建议还要注意所配出回路上的设备有没有管道直接通向屋面),给信息系统直
接配电的箱体必须加!
回复

相关推荐