我在一个中小型化工厂,现在要做消防预案,包括消防水池那块。可是我不是学给排水出生的,对于消防水收集的水池的容积等是否有国家相关规定?具体如何计算?是不是考虑一般性火灾,严重火灾之类的,还有是不是要考虑能够支持多长时间的消防水量,如3小时;各位专家,请给我一些解答,谢谢。不胜感激!!!

我在一个中小型化工厂,现在要做消防预案,包括消防水池那块。可是我不是学给排水出生的,对于消防水收集的水池的容积等是否有国家相关规定?具体如何计算?
是不是考虑一般性火灾,严重火灾之类的,
还有是不是要考虑能够支持多长时间的消防水量,如3小时;
各位专家,请给我一些解答,谢谢。不胜感激!!!
免费打赏
hpctdi
2007年06月07日 20:17:00
2楼
关于消防水是一个复杂的综合性问题,涉及面太广。给你本消规你看下吧!
回复
weizheng008
2007年06月11日 13:49:08
3楼
有钱都没有人来!晕
回复
9mine
2007年07月29日 21:55:50
4楼
国家没有相关规范,中石化出过一个导则!但不算国家规范
回复
水无常形
2007年07月30日 14:32:37
5楼
消防污水(事故液)的收集中石化和中石油均出过相关指导办法,这都是根据去年国家安全监督总局和国家环保总局联合下发的安监总危化2006[10]号通知文件的指示精神起草的.
具体的收集办法应根据不同企业的实际特点确定,有导流转移,有就地围堵等不同的方式.
关于事故液总量的确定,大致是装置区中贮存或装填液体化工原料的最大设备容积与消防水池水量之和.
回复