在现场实际管理是遇见一个问题。在实际布筋中,与M轴平行的方向是通常板筋跨越两个次梁直接搭在主梁上。与M轴垂直方向上的板筋是一跨。这样就等于是M平行方向板筋通常长度为8.4m,M轴垂直方向是每跨布置板筋长度为7.2m。现在,我与现场施工的班长发生了分歧。他认为7.2m<8.4m,按照构造要求短筋在下(现在也是这样布筋的);而我认为,板被主、次梁分割成的板块的长宽比接近1:3;显然每个板块是更趋向单向板(即使设计安双向板计算,那也是荷载的分配应沿短边方向分配更多),这样即使平行与M轴是通常的,长度大于垂直与M轴方向上的板筋,也不能简单的来认为通常8.4m的板筋应该在下,而是应该从传力角度来分析。

这个分歧上报道我的上级后,上级倾向于有经验的班长,继续按照班长的思路去布筋。我只能保留自己意见,在这里,特地来请大神们帮忙分析下,我的思路是否是真错了!

IMAG0228.jpg


IMAG0229.jpg


2.jpg


1.jpg

免费打赏
yangxu3450345
2012年10月25日 09:10:13
12楼
你是正确的。应该按单块板的支撑来确定,不论单向板、还是双向板板下部钢筋短方向在下,受力合理。
回复
white73
2012年10月25日 09:41:40
13楼
外行,学习一下布筋知识。
回复
iio_oii
2012年10月25日 10:03:27
14楼
我知道你的意思是,当以主梁作为板的边界的话,7.2米的钢筋为短跨向,当以次梁为板的边界,则7.2米的钢筋则变为长跨向。无论主次梁均能作为板的支座划分现浇板,所以这里应该以次梁为边界确定板的尺寸,所以后者是对的。但是实际情况中,同一层的双向钢筋等级和直径不会差别很大,一般都是相同的配筋,所以实际布筋的时候很少有人注意到这个问题。
回复
happypizza
2012年10月25日 10:07:54
15楼
从图片可以看到,施工方的做法是错误的,板宽长比为2.7:7.2,短跨钢筋应该放在下面。个人见解
回复
唯一四分卫
2012年10月25日 10:40:46
16楼
看看高手是怎么说的、、
回复
lvyilvyi
2012年10月25日 10:56:27
17楼
框架结构的一般传力顺序是这样的:
板的荷载传给次梁,次梁以集中力形式传给主梁,主梁再传给柱子,柱子传给基础。
故板的划分以梁为界,有次梁按次梁划分,无次梁按主梁划分。
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002第10.1.2条规定:  
 混凝土板应按下列原则进行计算:  
 1两边支撑的板应按单向板计算;  
 2四边支撑的板应按下列规定计算:  
 1)当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板计算;   2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板设计,当按沿短边方向受力的单向板设计时,应沿长跨方向布置足够数量的构造筋,以承担长跨方向的弯矩。   3)当长边与短边长度之比大于或等于3.0时,可按沿短边方向受力的单向板计算。
图中基本可以按单向板,短边方向钢筋在下。
故第一张图中钢筋放错了。
回复
xujiancat
2012年10月25日 12:12:58
18楼
支持LZ的观点
回复
wangch1234567890
2012年10月25日 12:24:14
19楼
你是正确的。应该按单块板的支撑来确定,不论单向板、还是双向板板下部钢筋短方向在下,受力合理。
回复
土木施工1127
2012年10月25日 12:39:04
20楼
路过学习
回复
zhaorong88800
2012年10月25日 12:40:05
21楼
在校生 。来学习哈。
回复

相关推荐

APP内打开