医院的问题 急
dsqk1
dsqk1 Lv.2
2004年09月14日 19:01:35
只看楼主

我是个新手,最近刚刚接到一个医院的活,以前没有干过我想请教各位 医院怎麽干和应该注意什麽呢(正常的医院)



我是个新手,最近刚刚接到一个医院的活,以前没有干过
我想请教各位 医院怎麽干和应该注意什麽呢
(正常的医院)

免费打赏
秋石
2004年09月15日 22:51:50
12楼
医院电气是比较难的,否则IEC也不会直到2002年才正式颁布医院电气标准,其重
要性不言而喻,千万要谨慎。建议去看王老的书,上有一些相关内容,可能对你
有帮助。
回复
mhqychen
2004年09月15日 23:11:39
13楼
老王是谁?没听过~~(难道我就是传说中的牛犊)
回复
yant
2004年09月16日 01:16:53
14楼
秋石是说王厚余吧~
回复
klj
2004年09月16日 01:20:52
15楼
正好我也有个医院的项目。有点帮助。不过JGJ49-88的内容简单了一些。好像还
有新的规范。找到再说
回复
razor
2004年09月16日 07:28:00
16楼
这么说吧,设计工作是做下来容易,做好难.其实简单到一个照明设计,能考虑到方方
面面要求的我没见过几个
回复
zhaojiageng
2004年09月16日 08:47:33
17楼
医院是一类供电单位~尤其是手术室,要有IT供电系统!
I表示电源侧没有工作接地。T表示负载侧的电气设备采用拉接地保护方式。
在供电距离短时供电可靠性高。安全性好。但在供电距离长时,供电线路对大地
的分布电容就应该重视了,在负载漏电使设备外壳带点时,漏电电流与大地形成
回路,保护设备不动作。就会发生危险。
在IT供电中任何带电部分《包括中性线》严禁直接接地。
电源系统对地保持的绝缘状态,所有设备外露可导电部分均应通过保护线与地极
《或保护地母线‘总接线端子。连接
IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置,在无特殊要求的情况下,
不宜引出中性线。
回复
秋石
2004年09月17日 00:48:02
18楼
IEC标准医院部分变成中国标准正在进行之中。
回复
heartsun
2004年09月17日 11:01:21
19楼
哎呀,医院真是好复杂啊~
回复
城市雨滴
2004年09月17日 17:21:24
20楼
好像网站里就有一个乡镇医院的设计图纸你下载下来慢慢参考吧!
回复
wjn1019
2004年09月17日 20:17:22
21楼
小弟没做过,本以为建筑电气简单,看来路途遥远啊,呵呵
回复