GCS低压柜照片
liangxuefengvip
2007年06月06日 20:43:51
来自于工地图片
只看楼主

传几张GCS低压柜照片,请大家指点

传几张GCS低压柜照片,请大家指点

1181133847876.JPG

免费打赏
liangxuefengvip
2007年06月06日 20:59:58
2楼
第二张
回复
石大头
2007年06月06日 22:10:21
3楼
一楼的柜子不应该加刀的,万能开关应该选抽屉式的即可!加刀就不是GCS的方案鸟!
回复
lezg8000
2007年06月06日 22:33:37
4楼
谢谢分享
回复
linx8849
2007年06月07日 09:08:08
5楼
回复
jiaxiaoyanli
2007年06月07日 09:28:41
6楼
一楼的柜子不应该加刀的,万能开关应该选抽屉式的即可!加刀就不是GCS的方案鸟!
回复
tianyingdk
2007年06月07日 09:35:13
7楼
从A相引出一根铜排的目的是什么?
回复
liangxuefengvip
2007年06月07日 12:10:50
8楼

不是从A相引出一根铜排,而是N线排。谢谢
回复
yuhuoqing
2007年06月07日 16:43:28
9楼
一楼的连个中隔板都没有,搞得GCS与GGD都没有区别了。
回复
liu.yanjin
2007年06月07日 17:02:00
10楼

这属于GCS PC柜,MCC柜型是抽屉式的,而且现在成套厂还能把GCS柜做成混合结构的。
回复
liu.yanjin
2007年06月07日 17:03:32
11楼

不过第二张图片里面抽屉装那么多表计干吗,是不是三相电流表,什么重要设备啊,有这个必要吗?