我公司有一台电源输入为交流电220V,输出6V 160A,用市电的时候可以达到这个要求,但是用公司的发电机的时候(发电机功率是120KW的。),电流总是上不去只能到在50A。请问这是怎么回事。有没有什么解决的办法。公司想买个稳压器,请问这样能解决这个问题吗?
我公司有一台电源输入为交流电220V,输出6V 160A,用市电的时候可以达到这个要求,但是用公司的发电机的时候(发电机功率是120KW的。),电流总是上不去只能到在50A。请问这是怎么回事。有没有什么解决的办法。公司想买个稳压器,请问这样能解决这个问题吗?
2楼
只能说明你的发电机负载过重,压降太大,用电压表测量看电压有多少,如太低稳压器也没用。
回复
3楼
不会出现负载过重啊。启动发电机,只给这台电源供电也不行啊!
回复
4楼
你的电源功率也不大 那只能说发电机有问题了。
回复
5楼
你的发电机到“电源”的线路有多长?导线多大?带“电源”时,“电源”的220V侧电压多少?
回复
6楼
负载电流小只能说明发电机电压高。。。。。。。。
回复
7楼
在发电机供电的时候测一下220V端电压究竟是多少,我估计比220V低好多!
回复
8楼
查一下发电机输出的频率,是否正确.再就是看一下你的电源是不是相控电源,可以调整一下触发电路的移相角.
回复
9楼
谢谢大家的指点,问题已经解决。原来是频率过高(59),现在调成(50)就OK了!
回复
10楼
哦!长见识了。
频率是会影响电流大小的。
回复
11楼
刚进来就张见识了哈哈
回复