实际中碰到的问题
wubeiping
wubeiping Lv.2
2007年06月06日 19:55:43
只看楼主

我们给供货方提供的电容器补偿的图纸上标注有300Kvar,而供货方提供的电容器为单相电容器,三个电容器为Y接,300KVar一组单个电容器的参数为:型号:BFM-11/根3-100-1W,电压:11/根3,容量:100KVar,频率:50Hz,电容:8.13uf,接法:1,我们的母线电压为6KV,我认为三个单相电容Y接后,补偿功率不能达到300KVar,供货方认为图纸标注的300KVar为装机功率,不是补偿功率,到底是补偿功率,还是装机功率?

我们给供货方提供的电容器补偿的图纸上标注有300Kvar,而供货方提供的电容器为单相电容器,三个电容器为Y接,300KVar一组单个电容器的参数为:型号:BFM-11/根3-100-1W,电压:11/根3,容量:100KVar,频率:50Hz,电容:8.13uf,接法:1,我们的母线电压为6KV,我认为三个单相电容Y接后,补偿功率不能达到300KVar,供货方认为图纸标注的300KVar为装机功率,不是补偿功率,到底是补偿功率,还是装机功率?
谢谢指教!!!
wjq215
2007年06月07日 07:57:46
2楼
肯定达不到300kvar,电容器电压等级选的不对;应该选BFM-7.2/根3-100-1W的;
回复
wubeiping
2007年06月08日 11:21:25
3楼
我也认为差远了,忘记说了,我们的母线电压先经三相电抗器后到电容,但我参考别的厂家的样本,他们都选6.6/根3的,如果选7.2/根3的,无功功率是不是还差点?
回复