新手上路,细节不明。一栋三层楼,低压配电柜能否放置在一楼的楼梯间内(如图所示位置)?有没有规范要求?如果可以应该有哪些要注意的问题?
新手上路,细节不明。一栋三层楼,低压配电柜能否放置在一楼的楼梯间内(如图所示位置)?有没有规范要求?如果可以应该有哪些要注意的问题?
12楼
可以放楼梯间,壁挂的直接装墙上,落地的最好加个栏杆或者栅栏阻挡。至于只有1800高我觉得不是太大问题,可以将就一下。
回复
13楼
家庭用还是厂房,家庭用的话墙打个洞,都能满足要求的,又不占地方,家庭用的又不是经常去操作,也没有散热问题
回复
15楼
高度1800太低
限制你的柜子只能做成1500高,但是可以弄宽点
回复
16楼
我们这就是照明了小动力用PXT,放在户外或厂房的配电柜是XL-21,但是我总是想如果电机功率不大 比如只有不到10kW 那用PXT应该也可以吧 毕竟有时照明加空调风机的功率都得20kW
回复
17楼
位置没有问题,配电柜能否改为落地配电箱,这种作法很多。
回复
18楼
房间尺寸够大就行
回复
19楼
楼主说的是房低压配电柜还是配电箱,低压配电柜应该设在配电机房里,如果是配电箱,要看箱体大小定能不能放在图上那位置,因为那位置是半层高,如果是太大的配电箱,建议另选地方
回复
20楼
这个完全没有问题!我是北京的,很多住宅小区就是这么做的。条件允许时,经常还往楼梯休息平台下挖1米,这样深度就足够了。不能下挖时也有,用的是落地柜,不过供电局的派接柜就只能放在室外了。
回复
21楼
因材使用,主意不错!
回复
22楼
我个人觉得比较实用的话:一楼安装一个总开关与三个单相漏电开关,再从单相漏电开关到楼层,在楼层内设计分控制开关,这样的话可以解决很多问题。
回复