厂房制冷量计算
zhouxiaoquan3336
2007年06月06日 14:58:24
只看楼主

5000平米高5米的厂房<有8台回流焊,一台波峰焊,350人上班>.请问需要制冷量是多少,顺便把计算公式告诉一下.谢谢!!!!!!!!!!!!!

5000平米高5米的厂房<有8台回流焊,一台波峰焊,350人上班>.请问需要制冷量是多少,顺便把计算公式告诉一下.谢谢!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
lihe134
2007年06月10日 10:55:14
2楼
没有具体算,这么多人和发热设备

估算下要280w/m2吧!
回复
hailang018
2007年06月13日 10:47:24
3楼
二楼你说估算可以做的起来吗??准确不??或者有什么依据比较好吧,
回复
free-sky2006
2007年06月19日 08:53:19
4楼
厂房的主要负荷是设备发热量,还是计算一下比较放心。我这有一个计算纺织厂负荷的表格,可以参考一下。
回复
hailang018
2007年06月19日 09:24:34
5楼
偶也来看看,正需要这样的东西呢,谢谢4楼的真情奉献,
回复
zhy20040226
2007年07月23日 10:37:40
6楼
这个是有点大,偶也来看看!
回复
wyx00102
2007年07月24日 11:29:00
7楼
人员负荷:350X80
照明负荷
设备负荷 8台回流焊,一台波峰焊,
围护负荷
回复
qing_yun113
2007年07月25日 14:09:44
8楼
一款多功能的冷热负荷及空气处理计算的软件,包括:混合点参数计算表、数字化焓湿图、制冷量及空气处理后参数、CAPACITY2、喷嘴选择、制冷工况、窗机毛细管、R22饱和参数、制冷简易计算、制热负荷简易计算、FLOECOEF等的计算,在绿色框内输入数据即可得到相关数据。此软件解压缩后为EXCEL文档,打开可直接计算。
http://www.tgnet.cn/Info/Detail/2006/09/21/200609211005751513.aspx
回复
jy21ci
2007年07月27日 11:55:13
9楼


你的条件不是很清楚,房间的结构.设备功率都没有。只能估算了
回复
ming4827
2008年09月09日 14:36:38
10楼

这一做法最为厚道.....但是
回复
cupid_18
2008年09月10日 20:04:02
11楼
还是自己算下把

维护结构
人员散热
设备散热
以上3部分应该是你负荷的主要组成