我现在在做一个17层的高层住宅,业主要求所有的电表放在架空层电表房,该房子是一梯三户,如果全部由电井引上的话,有51个回路,不知哪位有好的方法,说说怎么布置合理
我现在在做一个17层的高层住宅,业主要求所有的电表放在架空层电表房,该房子是一梯三户,如果全部由电井引上的话,有51个回路,不知哪位有好的方法,说说怎么布置合理
2楼
采用远程抄表吧,住户电表集中放在各层电井
回复
3楼
同意楼上的意见,该用远传。。。。。。。。。
回复
4楼
现在都是每隔5-6层设一个电表箱。
回复
5楼
我也是这样想的,但是我们这边好像还没有这么做过,甲方要求这么做,我也没
有办法,
回复
6楼
高层住宅电表集中放在架空层电表房这种做法不合理:
1。部分出线线路长,压降大
2。除了51个回路,还有电梯、正压风机、公共照明、屋顶户外照明。。。等等,
电缆可能超过60根,电缆在桥架内多根并列敷设时,载流量大大降低,电缆
截面要成倍的加大,得不偿失
3。过多的电表,对应关系容易出错,安装、维护不方便。
4。。。。
回复
7楼
也不是不能作,注意压降及单相接地保护.另外还有一个电井.
回复
8楼
还好,我也遇见一个同样的问题,我这是一梯六户,16层只有一个电井,我也正
愁着呢?
回复
9楼
从各方面作个经济比较,让甲方看看,他就明白选哪一种方案了。
回复
10楼
同意6楼
回复
11楼
同意9楼提议,告诉甲方你对此更专业.
回复