请教水锤(请教水锤如何防止发生?)
waterenvir
waterenvir Lv.2
2004年09月14日 18:46:32
只看楼主

本人在做一输水管道。长20km,泵站出水扬程45m,中间翻越一座山!请教水锤如何防止发生?

本人在做一输水管道。长20km,泵站出水扬程45m,中间翻越一座山!请教水锤如何防止发生?
免费打赏
jipaishui2001
2004年09月14日 18:28:14
2楼
看看本坛的
"关于水锤的一个问题..." 能不能帮到你。
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=33230&boardID=91&boardName=市政及水处理分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛&location=关于水锤的一个问题...
回复
dghsm
2004年09月15日 09:33:45
3楼
扬程45m不算高啊!用常规的止回阀就可以了!倒是可以在中间的山上设高位水池,
可以大大减少水锤危害!!
回复
chanali
2005年03月12日 13:53:55
5楼
三楼说得不错
回复
waters97
2005年03月13日 12:13:26
6楼
用不着设水池,用多功能阀效果比较好,我原来的单位一级泵房扬程85米,用多功能阀还没有发生水锤故障过