喷淋管径计算的问题
zyw624
zyw624 Lv.3
2007年06月06日 12:06:57
只看楼主

计算出作用面积内的设计流量以后,从末端开始逐步计算加大管径,直到流量达到设计流量以后,那么此后的配水管管径是不是可以不再叠加喷头流量,而只用设计流量得到的管径,直到配水立管。

计算出作用面积内的设计流量以后,从末端开始逐步计算加大管径,直到流量达到设计流量以后,那么此后的配水管管径是不是可以不再叠加喷头流量,而只用设计流量得到的管径,直到配水立管。
免费打赏
小小法师
2007年06月06日 13:16:38
2楼
支管根据规范上的最小管径设计就可以了,干管通过计算定。
回复
jjplj
2007年06月06日 13:22:22
3楼
计算到一个作用面积的流量后,流量就不用再叠加了,只计算管损了
回复
zyw624
2007年06月06日 14:38:12
4楼
明白了,谢谢
回复
政委
2007年06月06日 23:32:04
5楼
就此方面我刚上传了一篇相关文章,希望有参考http://co.163.com/forum/content/1792_765130_1.htm
回复
zyw624
2007年06月07日 13:58:21
6楼
谢谢,好好研究一下
有没有喷淋水力计算的例子,选泵的时候还少一项呢,呵呵
给排水手册2的例子感觉很陌生,和大家常用的方法不一样,没法参考
回复
qbs111
2007年06月07日 17:12:54
7楼
按作用面积计算设计流量,沿程损失,就可以确定水泵了.
回复
zyw624
2007年06月08日 16:30:50
8楼
泵的水量比如按作用面积算出是30L/S,沿程损失就是这30L流过所有管道的损失再加上末端需要保持的压力么,我计算了一个沿墙扩展喷头的系统,6层5000多的宾馆,最后算出的泵的扬程是0.75MPa,不知大不大?
回复

相关推荐

APP内打开