请教老师:600平米的商场照明该用多粗的电线?
aabc123
aabc123 Lv.2
2007年06月05日 22:31:29
只看楼主

三相的

三相的
免费打赏
qm125_2al8087
2007年06月06日 06:21:38
2楼
你说的太简单了,你所用的照明是什么灯具,功率有多大。什么配线方式,每条线带多少负荷。工作时间多长。你都得说清楚才能解决你的问题。
回复
protossking
2007年06月06日 15:27:28
3楼

9494用些什么都不讲!有多大负荷?
回复
hotfire002
2007年06月06日 20:52:17
4楼
,你说的是总线路,还是支线,,出了照明还的有其它设备! 还是好好算吧!
回复
ljs1399
2007年06月06日 22:48:55
5楼
按每平方米.120W应该用VV4*95+1电缆.
回复
aabc1123
2007年06月07日 06:42:17
6楼
我想知道,按照一般的商场,普通照明所需要的.比方说,一般的住宅,每平米负荷为40W,商场的应该为多小?
商场的照明有什么要求?其他用电还有什么要求?
回复
飞影道人
2007年06月07日 08:47:13
7楼
以下是引用ljs1399在2007-06-06 22:48:55.0发表的内容:
按每平方米.120W应该用VV4*95+1电缆.
楼主说的是照明,并不是全负荷
什么商场,只是照明的功率密度就要120w/平米,都比五星级酒店的全部负荷密度了
按最高档超市20w/平方米算只是照明要12kw,用16平方的YJV就行了,最大也就25平方的了。
以下是引用qm125_2al8087在2007-06-06 06:21:38.0发表的内容:
你说的太简单了,你所用的照明是什么灯具,功率有多大。什么配线方式,每条线带多少负荷。工作时间多长。你都得说清楚才能解决你的问题。
不管什么灯具,不管什么配线方式,功率密度值是定的《GB50034-2004》,不能超出此范围。
回复

相关推荐

APP内打开