关于变压器高压侧电流问题
sixseven2006
2007年06月05日 21:11:54
来自于变压器
只看楼主

变压器高压侧的额定电流一般都比较小,而高压侧的电气设备(如高压开关柜\高压断路器)额定电流为什么那么大呢(630A到几千安以上?比如,一台SC9-1600/10/0.4kV变压器的高压侧额定电流才92.4A,请高手赐教!谢谢

变压器高压侧的额定电流一般都比较小,而高压侧的电气设备(如高压开关柜\高压断路器)额定电流为什么那么大呢(630A到几千安以上?
比如,一台SC9-1600/10/0.4kV变压器的高压侧额定电流才92.4A,请高手赐教!谢谢
免费打赏
wzfff8@co163
2007年06月05日 21:33:13
2楼
配置断路器,要考虑到继电保护方面对电流的要求,包括过负荷,速断保护,还有额定短路分断能力,不能只考虑正常工作电流。
回复
qbw4607
2007年06月06日 08:36:36
3楼
单台变压器电流较小,但开关生产厂家要考虑供电线路,例如该开关可能带3-4台甚至更多变压器的情况,或者单台大型电动机。按照工艺最大可能情况制造开关,故开关起点的额定电流就比较大。
楼上说的短路开断容量,与开关的额定电流是两个概念。
回复
jpr0814@co163
2007年06月06日 12:34:50
4楼
为一台SC9-1600/10/0.4kV变压器供电采用断路器时无论你的整定电流为多少,要满足热稳定校验,电缆就不会小,再考虑保护的配合、整定,所以没必要整定太小。
回复