这钢筋个是那里的?
wruig
wruig Lv.3
2007年06月05日 19:01:55
只看楼主

用广厦制图后生成图纸,可是我看不懂哪个2D12是表示那里的钢筋,在平法图籍上我找不到!图中[或]是表示钢筋的符号,由于字体问题见亮!

用广厦制图后生成图纸,可是我看不懂哪个2D12是表示那里的钢筋,在平法图籍上我找不到!图中[或]是表示钢筋的符号,由于字体问题见亮!

1181041320624.JPG

免费打赏
xiewuning01
2007年06月06日 01:02:41
2楼
本来是拉通筋的。不过广夏为了省钢筋就不用与面筋一样直径的钢筋拉通了。
回复
wruig
2007年06月06日 19:12:21
3楼
03G01上说当为架立钢筋时需要用()括住。这是是不是在表示架立钢筋。那左边上部为什么是2D16,难到还有(2D12)是截断的,但集中表注的都是贯通的钢筋啊!大家考虑一下
回复
xuhuidong123
2007年06月07日 08:30:33
4楼
2d12钢筋为上部钢筋,2D16也是上部钢筋,(2D16伸至梁净跨三分之一)(2D12伸至梁净跨三分之二)101图籍里全有。
回复
kikott
2007年06月07日 10:58:50
5楼
(2D12)是架立筋 为了施工方便出图时都会做调准的 你这种情况上部筋可取2D16贯通的
回复
wruig
2007年06月07日 13:35:02
6楼
是不是程序计算左支坐需要2D16的负弯距钢筋,右支坐需要2D12负弯距钢筋,跨中上部需要架立筋。程序不自动进行调整,需要人工根据情况调整?要是真出这样的图,施工时也应该能做但需要搭结是吧。
“kikott (2D12)是架立筋 为了施工方便出图时都会做调准的 你这种情况上部筋可取2D16贯通的”
我同意你说的
回复
cyw2626
2007年06月08日 08:17:26
7楼
你这个是次梁吧,可以这样表示
回复
johnchain
2007年06月08日 08:47:27
8楼
我没用过广厦,但看到这个图纸,我的感觉是不能用它的出图功能.理由如下:
1.该梁右端是与框架柱连接的吗?如果是,那么梁的编号还在用"L"就不对了,应用"KL".
2.看上去这是根框架梁,不知是否在抗震区,如果在抗震区,梁端箍筋没有加密.
3.宽度250,底筋只放了2根.改3根14也比2根16好.
4.以前看到过类似的图纸,即架立筋和梁端负筋都不通长,梁端负筋按需配,直径16\18\20\22\25的随便用,1/3跨后截断的空缺部位用12或14的架立筋.这样的做法至少在我们这儿被否决了.
回复
lgyhk
2007年06月08日 09:45:23
9楼
8楼写的很有道理.第4条我有点疑义.广东这边很多甲方对用钢量要求很严格的,所以我们一直在做负筋1/3处断开,空缺部位用12或14的架立筋.抗规6.3.4有规定.个人认为,这么做肯定不如直接贯通安全,但是也不违规.
回复
wruig
2007年06月08日 13:03:03
10楼
谢谢大家给的见解。尤其是8楼的同志
不过我忘说了,这个是电梯间,相当于圈梁的LL梁,哪个柱子是表示构造柱。
回复
jasonlee131
2007年06月08日 20:20:07
11楼
同意8楼朋友的意见.
关于第4点通筋与端部筋非等直径的做法,曾经也有甲方要求我们这样做.
唉!就像9楼说的,虽不如直接贯通安全但是也不违规,还不是只有按人家的要求来做.
回复