【图片点评】高手请进来找茬,奉上大量工程图片 持续更新
zxheric1
zxheric1 Lv.3
2012年10月21日 09:46:00
来自于工地图片
只看楼主
1349337110328takeshop.jpg

1349337110328takeshop.jpg


1349511304091takeshop.jpg


1347591774528takeshop.jpg


1350635374690takeshop.jpg


1350527618616takeshop.jpg


1350635181160takeshop.jpg


1350527103626takeshop.jpg


1350461723337takeshop.jpg


1349429373557takeshop.jpg


20121018_101930.jpg


20121018_101340.jpg


20121018_101103.jpg


20121004_154257(1).jpg


20121004_154145(1).jpg


20121004_154045(1).jpg


20121004_145211.jpg

wo87959472
2012年10月21日 19:46:50
2楼
先抢个沙发!来学习的!~
回复
longyinfen111
2012年10月24日 11:17:43
3楼
一下发了这么多图片,LZ让大家从何下手啊?
回复
windysky
2012年10月24日 14:49:57
4楼
那得工地啊?太乱了吧
回复
xiafeng2046
2012年10月24日 15:15:36
5楼
如果不是以获奖为目标的工程,都是这样
回复
hz-1010573612
2012年10月24日 19:49:21
6楼
一般工地都这样,马马虎虎了
回复
hong2013
2012年10月24日 22:07:17
7楼
学习了
回复
huayun412
2012年10月24日 22:38:37
8楼
后砌墙给拆了,要求重新砌筑·····小孩子弄的一样
回复
timon3120
2012年10月24日 22:57:42
9楼
我来说几个吧。。
1.墙体没有设置顶砖,砂浆不饱满,构造柱没有砌成马牙磋,而且貌似没有拉结筋;
2.目测框架梁箍筋加密区长度不足;
3.次梁没有腰筋;
暂时是这些吧。。望各位前辈指教!
回复
baihezhouzi
2012年10月25日 08:20:46
10楼
楼上说的很有道理。第五张图里砼夹渣,说明1、模板未清理干净就浇筑;2、模板陈旧。砌体的顶砖要砌体砌筑完成7天后才能砌筑,而且是斜砖哦。
第六张的,你这房子是独立基础,承台别老是泡在水里,尽快抽水。所有砌体砂浆不饱满。目测有穿缝。构造柱马牙搓留置错误。砌筑马牙搓的时候要先退后进。下面30公分高放大,上面收1/3到构造柱截面240宽.上面再放大。砌筑规范有的。
回复
spyingstar
2012年10月25日 09:20:29
11楼
晕死了!!这么搞要出事故的,再来一次地震的话,完蛋了!

二次结构的问题姑且不论,单就主体结构的问题就已经致命了,施工单位、监理单位、质监站都是尸位素餐!!

以钢筋为例,1、主梁与框架柱节点处 ,框架柱的箍筋应该是正常设置的,为什么一根没有?
2、主次梁节点处,主梁的箍筋应是正常设置的,为什么没有?

“节点”好比是人的躯干与大腿的连接点,两部分各自的强度再好,节点薄弱,那不死的更快吗?