2楼
先抢个沙发!来学习的!~
回复
3楼
一下发了这么多图片,LZ让大家从何下手啊?
回复
4楼
那得工地啊?太乱了吧
回复
5楼
如果不是以获奖为目标的工程,都是这样
回复
6楼
一般工地都这样,马马虎虎了
回复
7楼
学习了
回复
8楼
后砌墙给拆了,要求重新砌筑·····小孩子弄的一样
回复
9楼
我来说几个吧。。
1.墙体没有设置顶砖,砂浆不饱满,构造柱没有砌成马牙磋,而且貌似没有拉结筋;
2.目测框架梁箍筋加密区长度不足;
3.次梁没有腰筋;
暂时是这些吧。。望各位前辈指教!
回复
10楼
楼上说的很有道理。第五张图里砼夹渣,说明1、模板未清理干净就浇筑;2、模板陈旧。砌体的顶砖要砌体砌筑完成7天后才能砌筑,而且是斜砖哦。
第六张的,你这房子是独立基础,承台别老是泡在水里,尽快抽水。所有砌体砂浆不饱满。目测有穿缝。构造柱马牙搓留置错误。砌筑马牙搓的时候要先退后进。下面30公分高放大,上面收1/3到构造柱截面240宽.上面再放大。砌筑规范有的。
回复
11楼
晕死了!!这么搞要出事故的,再来一次地震的话,完蛋了!
二次结构的问题姑且不论,单就主体结构的问题就已经致命了,施工单位、监理单位、质监站都是尸位素餐!!
以钢筋为例,1、主梁与框架柱节点处 ,框架柱的箍筋应该是正常设置的,为什么一根没有?
2、主次梁节点处,主梁的箍筋应是正常设置的,为什么没有?
“节点”好比是人的躯干与大腿的连接点,两部分各自的强度再好,节点薄弱,那不死的更快吗?
回复