调节公式的Q1、Q2、Q3理论上是相等的。但我有一假想,在定流量运行的情况下,只有一台锅炉只供一间屋子、屋内只有一组暖气,片数都已经计算合理,满足室外计算温度(假设-9℃)下的热负荷,锅炉供回水温度95\70。室内外管线保温良好(假设沿途没有热损失),这时锅炉供回水就是散热器的供回水。但如果室外温度为假设提高到-5℃,由于操作懈怠,锅炉还定出水95℃,回水自然要提高,假设提高到80℃,Q1、Q2、Q3应同时减小,但Q2的散热器计算公式我发现就不对了,修正系数和散热面积都不变。而热媒平均温度增加了,室内计算温度不变,散热器其他修正参数也都不变,Q2计算后就增加了,这是怎么回事?这部分热量哪来的,锅炉产热Q1和建筑物的需热量Q3是减少的啊?
不知道我说清楚了没,还是我这个假设没有道理(那它错在哪?),谢谢各位老师!
2楼
怎么没有回复啊?是我的假想完全不合理吗?失眠中。。。。
回复
3楼
其实供热过程是一个复杂的过程,不是你想象的一个变了一个不变。另外,不知道你的Q1、Q2、Q3分别指什么,我简单说一下实际情况大致变化。
室外温度增加,引起热负荷减小,但实际散热器供热量因出现一定的富余,因此引起室内温度升高,室内温度升高又引起散热器散热量减小,总的来说就是,散热器实际散热量比设计的值小,但回水温度稍有升高,而回水温度升高了,虽然锅炉房一样的烧,但锅炉效率会稍有下降,总的来说是锅炉供热量稍有降低。最后平衡。
回复
4楼
谢谢您!我在悟悟吧。
回复