是否高层住宅都是二类防雷?
lggufei
lggufei Lv.7
2007年06月05日 09:30:38
来自于防雷减灾
只看楼主

我计算了一下好象应该属于三类.但我看我同事做的图基本只要是高层都按二类做的?防侧击雷措施一般什么情况下做?高手指导一下!要有规范依据!

我计算了一下好象应该属于三类.
但我看我同事做的图基本只要是高层都按二类做的?
防侧击雷措施一般什么情况下做?

高手指导一下!
要有规范依据!
lightningonline
2007年06月05日 10:56:11
2楼
你要说明是按照哪个标准?现在民用建筑可一依据强制性标准和民用建筑标准,这两个标准差了一个等级
回复
luozi8250
2007年06月05日 13:26:34
3楼
按计算

回复
lggufei
2007年06月07日 17:01:37
4楼
楼上说的这些都是规范上的.
我想问的是如果民规和防雷规范不一样,按照那个呢?
我前段时间做的一个18层纯住宅.就遇到这样的问题
回复
ttzqb
2007年06月07日 17:25:41
5楼
按"防雷规范"~~
回复
mantianchentu
2007年06月07日 21:06:01
6楼
按照GB50057《建筑物防雷设计规范》,一般的民用建筑物都是三类。
回复
lggufei
2007年06月08日 10:35:44
7楼
我明白了.
既然是三类,是否还要采取防至侧击雷措施呢?
楼上老兄继续赐教1
回复
wayllxm@co163
2007年06月08日 14:51:52
8楼
高层建筑肯定要采取防至侧击雷措施,问题是怎么实现这一措施呢?
回复
lggufei
2007年06月08日 17:30:05
9楼
还没得到满意的答复!
希望大家继续指导,继续发言!
回复
yzf117612@co163
2007年06月09日 21:41:28
10楼
不太准确,其实严格来说按GB50057考虑就没错了,不过防雷在很多地方都有很多地方要求,高于规范就按地方要求做;还有就是由于现在都是利用建筑物金属体做防雷构件,因此适当的提高防雷等级并不会增加太大成本,相反,安全性越高。
回复
众意茗茶
2009年06月07日 20:20:48
11楼
高层建筑要采取防侧击雷措施,就是必须要建筑物四周所有金属门窗构件进行等电位联结。

但是,目前我觉得很多设计说明写的都是互相矛盾,是懒得计算还是另有其他原因。请指教?
如一15层高层住宅,建筑高度为44米,设计说明中是这样描述的:本建筑按二层防雷设计;接着呢,本建筑10层及以上所有建筑四周的金属构件必须有防侧击雷措施。


言语有错误之处请指教!谢谢
回复

相关推荐

APP内打开