变压器降低输出电压是否可以节电?
raig1229
raig1229 Lv.2
2012年10月20日 14:18:04
来自于变压器
只看楼主

如果把变压器的二次输出电压降低15-20v,那是否会节电,再有对各种用电设备是否有影响?求高人解答!谢谢~~~~~~~~[ 本帖最后由 raig1229 于 2012-10-20 14:39 编辑 ]

如果把变压器的二次输出电压降低15-20v,那是否会节电,再有对各种用电设备是否有影响?求高人解答!谢谢~~~~~~~~

[ 本帖最后由 raig1229 于 2012-10-20 14:39 编辑 ]
免费打赏
大灰狼电气
2012年10月22日 09:38:07
12楼
个人认为,降低电压只会浪费,线路损耗会增大,因为降低电压后,设备功率并不会变,那就会是电流变大,电流变大会造成线路上损耗加大!
回复
diangontan
2012年10月22日 10:46:37
13楼
您去试着这样去想三相有功功率P=√3UIcosφ.
按这个公式您如果减低电压,设备有功功率不变,电流会怎样,那么电流如果增大,您说还会省电吗?
回复
zhj201112
2012年10月22日 16:29:24
14楼
学习中 
回复
google12389
2012年10月22日 21:57:57
15楼
能量守恒,线耗更大。我觉得不会节电,反而会费电。
回复
隔璧老王
2012年10月22日 22:36:08
16楼
mcc低压母线不仅不能降反而要提高5%(空载运行时 即母线空载额定电压为400v,额定运行时是380~400之间)的 这样才能最大程度负荷规范上要求压降不超过5% 从低压母线到配电设备损耗的就是这5%,到了设备上正好是380v,设备嘛 肯定是额定电压最节能,如果你母线都先降 那么设备降的更多 很可能就超规范了,设备如果不是额定电压运行 造成的损耗可比P=UI要大~~~
回复
hanzhg54
2012年10月23日 09:30:25
17楼
只要不超过标准,还是低一些好,能省电。
回复
swsjy888
2012年10月23日 11:12:19
18楼
电机在轻载的情况下会有点节能效果,但会影响电机的最大的功率输出,
回复
yuyexiangma
2012年10月23日 14:13:51
19楼
变压器在电路中属于储能设备,“原理上”变压器本身是不耗能的,由于线圈阻抗及硅钢片磁滞损耗,变压器在实际应用中会有能耗。变压器的效率问题关键在于变压器的型号选用及自身质量。
降低变压器输出电压不可能节电
回复
无影
2012年10月23日 14:21:33
20楼
很多朋友从能量守恒等角度分析,认为线路电流会加大,我认为是不准确的。

电压降低的时候,多数设备是达不到额定功率的,因此,电流是否加大,并不一定。
但多数情况下,设备的额定功率下降,导致设备无法达到预期的效果,结果是需要耗费更多的使用时间,这反而会投入更多的能量。
对于白炽灯或电热水壶,可能只是输出功率下降,电流也下降,一个导致照度不足,可能需要开更多灯,一个就是多烧一会而已。
对于气体放电灯,可能会直接点不亮。
对于电机等设备,电压下降反而会导致电流的升高,甚至导致设备损坏。
回复
boeing_s
2012年10月23日 14:28:48
21楼
撇开电机类负载不说,拿能量守恒来说普通负载太有意思了
你看到的功率那是什么?那叫额定功率。什么叫额定功率?在额定电压的工作状态下才有额定功率。如果电压都变了,那当然不能再用那个功率来计算电流了。大多数没有变流效果的负载,降低工作电压都会降低电流,功率也会更小。当然节电不是这么节的。
回复

相关推荐

APP内打开