18米跨大梁的合理结构方案
dxj1122
dxj1122 Lv.3
2007年06月04日 23:18:35
只看楼主

现证设计一个会议大厅,单层,纵向:共4跨/柱距7500,横向:共1跨/柱距18000;请各位给出较为合理的结构布置方案;先行感谢!!!!

现证设计一个会议大厅,
单层,
纵向:共4跨/柱距7500,
横向:共1跨/柱距18000;
请各位给出较为合理的结构布置方案;
先行感谢!!!!
filsy
2007年06月05日 08:53:47
2楼
预应力斜交井字梁
回复
ghgkm
2007年06月05日 11:30:01
3楼
如果是在地面上,可否考虑钢结构(门式钢架)?
回复
dxj1122
2007年06月05日 21:48:50
4楼
是地上8米,预应力是不是不经济啊?
院长说要用普通混凝土结构,
请各位给指点指点!!
谢谢了
回复
adnin
2007年06月06日 08:59:27
5楼
普通混凝土结构显然不经济,可考虑钢结构!
回复