请教一下消防联动设备的控制线根数的确定
寒江雪
寒江雪 Lv.2
2004年09月13日 11:49:47
来自于防雷减灾
只看楼主

请教一下各位专业人士,消防联动控制中,消防泵,喷淋泵.排烟风机,正压送风机,电梯等的控制线根数如何确定的?分别有什么作用?一直不大清楚,请各位不吝赐教.谢谢.

请教一下各位专业人士,消防联动控制中,消防泵,喷淋泵.排烟风机,正压送风机,电梯等的控制线根数如何确定的?分别有什么作用?一直不大清楚,请各位不吝赐教.谢谢.
免费打赏
bbdbb
2005年11月25日 16:18:34
12楼
哦,懂了
回复
qxq98
2005年11月28日 15:32:03
13楼
斑竹在11楼讲到“消防泵,喷淋泵.排烟风机,正压送风机各一个模块就可以了”,虚心请教斑竹:为什么04X501 P12中喷淋泵控制盘和消火栓泵控制盘是通过两个I/O模块与二总线和DC24V电源线相连呢?
恳请赐教!
回复
zzdlm_cn
2005年11月29日 09:53:37
14楼
消防泵(或喷淋泵)一般有一个单输入/输出模块就够了,但也可再增加一个输入模块,用以反馈该两种设备的故障状态,亦即需要两个输入和一个输出。至于从消防泵,喷淋泵至联动控制台的控制线根数不能一概而定,须根据具体的消防泵,喷淋泵控制图确定,如果该二次图是由设计人员自己设计,则不存在问题,如果是指定由厂家供货,则在设计中应说明待定货时确定或者设计时先指定一个控制电缆规格,但说明仅供参考,仍须最好根据定货情况确定。
回复
zhh_1977
2005年11月29日 11:18:58
15楼
在这里我们的回答只能给你们参考,一般,有远程控制箱的情况下,控制模块可以使用一个,因为消防泵,喷淋泵是一用一备的,启动只能一个,故障显示可以在远程控制箱上,如果没设远程控制箱(一般不合规范),那就要两个控制模块。在这里我把排烟风机,正压送风机与消防泵,喷淋泵控制箱原理放同一控制原理说了,希望不要给大家误导。谢谢
回复
mark0321
2006年12月23日 10:20:13
16楼
听了版主的话,明白了很多,这就好好去看看图集消化一下了
回复
xbsuper
2006年12月24日 12:55:58
17楼
值得学习
回复
zhoukuiwa
2006年12月25日 20:20:55
18楼

因为我们的输出模块输出的是24V电源,但是有的喷淋或消火栓控制柜是无源启动的,所以我们需要增加切换模块或继电器转换!
回复
lggufei
2006年12月26日 15:42:02
19楼
强烈关注中.
看标准图集上好象很多线的.
14根左右.
但是看的不是很明白.
希望高手继续指教
回复
fanglp01
2006年12月29日 12:35:34
20楼
这个问题值得探讨。我们在说需要几根线的时候。首先要理解需控制设备的控制原理。一般来说我们通过控制其中间继电器来控制它的主接触器使其动作的。反馈信号则是通过其主接触器的辅助触点提供的。控制其中间继电器的方法有无源输出和有源输出两种方式。此外两种方式输出方式也有电平和脉冲两种。此外还需要看控制柜是否具有自锁功能。另外还要根据报警厂家的控制模块的类型来确定线的根数。有空会详细的附图说明。
回复
ggrover
2007年01月01日 13:09:13
21楼
其实还是有很多人不明白,只是知道大概,具体接线必须到工程中去。
就算接16根线也不希奇,这要看建筑的复杂程度和设计者的意图。
所谓模块接线,我劝大家先了解一下plc即可编程控制器的原理,特别是与、或、非门电路。
但这个模块非常不幸,是制造厂家已经编好的程序,你没有软件就不能在编了,我们作消防只能按要求 接线。
具体接线在这里是讲不全的
模块的类型决定了如何接线,设备的类型基本决定了模块的类型。
回复

相关推荐

APP内打开