请教一下各位专业人士,消防联动控制中,消防泵,喷淋泵.排烟风机,正压送风机,电梯等的控制线根数如何确定的?分别有什么作用?一直不大清楚,请各位不吝赐教.谢谢.
请教一下各位专业人士,消防联动控制中,消防泵,喷淋泵.排烟风机,正压送风机,电梯等的控制线根数如何确定的?分别有什么作用?一直不大清楚,请各位不吝赐教.谢谢.
22楼
你们是纸上谈兵,现在的消火栓按钮所谓的真接起泵,实际工程中没有一家是那样做的,都是直接接到总线上,编一个联动关系就行了。再说了现在的控制柜都有直接启泵按钮,这要根据厂家的产品来决定布线的数量,没有统一的规定,设计院设计的时候可以不用考虑这些。至于排烟风机,,等也都只是用模块控制就行了,谁搞啥远程控制,那是浪费钱,没见人做过,呵,,,,
规范是规范,操作的时候还是厂家说了算。懂吗?
回复
23楼
手动控制线根数为4N+2,2为电源线,N为设备数不含备用(电梯除外),设备处加一个控制模块,两个转换模块。我用的是山东众海公共安全器材有限公司的产品。
回复
24楼
根数为4N+2,2为电源线,N为设备数(不含备用),电梯除外。设备处加一个控制模块,两个切换模块。我用的是山东众海公共安全器材有限公司的产品。
回复
25楼
消火栓启动按钮应为NH-BV6*1.0mm2(总线两根,直启两根,反馈两根),个别情况下直启\反馈有一根共用线,合计五根即可满足规范要求.若按第22楼所说的,你们的工程怎么通过检测\验收,消防主管部门也忒胆大妄为了.
回复
26楼
消火栓启动按钮应为NH-BV6*1.0mm2(总线两根,直启两根,反馈两根),个别情况下直启\反馈有一根共用线,合计五根即可满足规范要求.若按第22楼所说的,你们的工程怎么通过检测\验收,消防主管部门也忒胆大妄为了.
回复
27楼
明白多了,多谢
回复
28楼
GB50116-98火灾自动报警系统设计规范6.3.1.2条款 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。也就是说水泵和风机要有自动和直接启动2种功能。
1.自动功能 在自动功能控制中所有的设备都是通过联动模块来实现的,从控制器到模块的线都是用4根,2根24V电源线,2根信号线,动作的反馈信号是通过信号线传输的,模块到设备的线要看设备的复杂程度来布置,最少4根,2根控制线(常开或常闭)和2根反馈信号线。
2.直接控制 直接控制是通过线路来直接启动、停止设备并接收启动、停止反馈信号 ,如果启动、停止键和启动、停止反馈信号灯各布置2根线 就是用8根线,一主一备的设备就是用16根线;如果一台设备启动、停止键共用一根公用线,启动、停止反馈信号灯共用一根公共线,就只要6根线 ,一主一备的设备就是用12根线;如果一台设备启动、停止键和启动、停止反馈信号灯共用一根公共线,就只要5根线, 一主一备的设备就是用10根线。
回复
29楼
谢谢楼上的各位的讨论,学习到了:loveliness:
回复
30楼
这个问题值得探讨,要根据报警厂家的控制模块的类型来确定,一般现在厂家都有多线模块,采用四根线即可。如果没有多线模块,采用手动硬线直接控制,就要考虑导线根数了,消防水泵因有一用一备,故导线根数多(两个启动、停止、启动返回、停止返回,加上备用线路,并根据控制电缆的型号规格选择,故有的用11根,有的用14根;风机只一台,故只有7根或8根)
回复