急:一工程照明回路(纯荧光灯),单相负荷1600W,断路器选10A,实测电流不到8.5A,但开关老是跳闸。而且表面较热。请教各位大侠是怎么回事?谢
急:一工程照明回路(纯荧光灯),单相负荷1600W,断路器选10A,实测电流不到8.5A,但开关老是跳闸。而且表面较热。
请教各位大侠是怎么回事?谢
12楼
荧光灯的感性无功挺大的,功率因数只有0.7左右,用上整流器后,一般只达到
0.85左右
按以下公式计算:
I=1600/220/0.80=9.1
按选大30%选择,I=9.1×1.3=11.82A,所以应该选16A。
回复
13楼
加大.换新断路器
回复
14楼
你的断路器是什么牌子
回复
15楼
你用的断路器是什么牌子?
回复
16楼
更换16A的断路器。
回复
17楼
换
回复
18楼
更换断路器为16A。过热原因是:1、断路器选型有问题10A有点小,如再有质量
问题,现在市场上假货、冒牌货太多。最好先用正宗的C45断路器。2、检查三相
是否平衡,不平衡导致某一相发热并跳闸。
回复
19楼
学ing
回复
20楼
可能出线端接触不良
回复
21楼
实测电流不到8.5A,但开关老是跳闸,很可能是开关质量问题。
表面较热,到底多少度,有一点发热也是允许的!
回复