急:一工程照明回路(纯荧光灯),单相负荷1600W,断路器选10A,实测电流不到8.5A,但开关老是跳闸。而且表面较热。请教各位大侠是怎么回事?谢
急:一工程照明回路(纯荧光灯),单相负荷1600W,断路器选10A,实测电流不到8.5A,但开关老是跳闸。而且表面较热。
请教各位大侠是怎么回事?谢
2楼
为什么要用10A的,比16的还贵。发热原因有可能是断路器本身问题,或者并装得太多,而没有考
虑降容系数。
回复
3楼
1600W用10A肯定小,10A的开关最大只能8A,最好用16A的
回复
4楼
开关小了。。计算电流8.1安。。考虑降容。。紧张了。。改成16安。。。
回复
5楼
估计楼主在这回路安装荧光灯数量在30套以上,用10A断路器当然要过热了,如果断路器质量不
好,不仅仅是过热了,跳闸以及烧坏都会存在!
回复
6楼
实测电流不到8.5A,但开关老是跳闸,表面较热,80%的可能性是假冒伪劣产
品。
至于说到怀疑没考虑降容,本人不同意此观点。
除非相临开关都是满负荷,或者箱子内有很多开关都是满负荷,散热不好,那就要考虑降容,或者做为一个保守的安全措施。
若只有这一个回路是这样,别人没影响你散热,那一定不是降容没考虑的问题。
烧坏??
应该知道断路器不存在烧坏的可能,
除非:1。假冒伪劣,2。短路遮断容量小于短路容量。
回复
7楼
断路器的假货最害人啊。我觉得实现中国无假货,需要到下个世纪中叶才行。
回复
8楼
实测8.5,应该是开关小了,你把所有灯都开了?每相都测了,平衡吗?可能某相灯数太
多也不一定.用的是电子整流器还是电感的?
回复
9楼
1.6KW用10A应该是小了点
回复
10楼
还是16A的好
回复
11楼
谢谢各位,应该不是降容问题,看来无论是那种情况都得换开关了。
回复