3相5匹空调用4mm2的还是2.5mm2的BV线?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2007年06月04日 12:13:00
只看楼主

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃参加!

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃参加!
免费打赏
arainman
2008年08月29日 14:35:57
52楼
要说呢,2.5还是4在计算上问题都不大。
可是,作为施工方的技术员来说,我是这么考虑的:
一是看是BV线,还是YJV电缆,
二是,即使是BV线也分厂家的啊,比如大的生产厂家和其他小单位
电线拎在手上分量,展开的长度都看得出,料的多少。
作为老板,要考虑成本;作为技术员,我会先考虑安全性。
BV线我肯定用4的。
回复
sonoffuxi
2008年08月29日 16:52:19
53楼
只是一台的话用2.5的就可以了,但是要是回路上还有其他空调,最好用4个的
回复
zhoulong1969
2008年08月29日 17:32:43
54楼
这还讨论,都干什么吃了
回复
shaoliangzhu0101
2008年08月29日 20:10:20
55楼
用2.5MM平方的BV线,理论上是可以的,用起来也没多大差别,但图纸上设计,有他的考虑,如线损、压降等,我认为应遵照图纸设计使用。
回复
alian1221
2008年08月29日 20:21:42
56楼
还是用4mm2的baoxian
回复
jzteyao
2008年08月29日 20:41:36
57楼
2.5平方的也可以用
但规范是要用4平方的线
回复
littlefannyi
2008年08月30日 08:11:00
58楼
如果是自己用,4mm2。如果一般企业单位等用,可考虑2.5的
回复
zqq952
2008年08月30日 17:17:53
59楼
真是一个公司的人才,网站的人才,你家的人才,国家的人才,大家的人才
回复
zqq952
2008年08月30日 17:18:48
60楼
真是一个公司的人才,网站的人才,你家的人才,国家的人才,大家的人才
回复
fengzhizi200479
2008年08月30日 19:06:25
61楼
考虑最大制热功率后,理论上2.5平方铜线够了,可是考虑线路敷设系数等因素后,实际上还是用4平方安全些
回复

相关推荐

APP内打开