3相5匹空调用4mm2的还是2.5mm2的BV线?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2007年06月04日 12:13:00
只看楼主

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃参加!

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃参加!
免费打赏
gyh_76
2008年08月27日 21:23:46
42楼
wulonghua_1982 2008-8-11 11:314# 引用 1p=0.75KW,5P=5*0.75KW=3.75KW.
三相380V,P=√3UICOS¢.电流I=P/√3UCOS¢=3.75KW/(1.732*400*0.85)=6.36A
1MM2铜线载流量约4-7A.取4A.折合截面约1.59MM2.选择用2.5MM2的铜线
而同时还要考虑电机效率,使用环境等因素.用4MM2的铜线.
不晓得这样算对不对,望能指点
我同意你的观点
回复
hmlzhj
2008年08月27日 22:49:55
43楼
都可以,这不是什么问题,用4平方比2.5平方损耗小一些,发热小一些,更安全一些,用2.5平方也没错。个人偏好无须讨论的。
回复
jiaxiangnanhai
2008年08月27日 23:02:57
44楼
为了安全,建议用4平方的.
回复
zouys
2008年08月28日 00:06:02
45楼
回答2.5MM^2的“师傅”们不知道注意过空调器跟其他的电气运行参数里有一个什么不同的地方?是不是有一个叫堵转电流?它比额定电流高多少?而且空调器的电流也不是恒定不变的,在室外环境温度偏高的时候超电流运行会是常有的。生产企业和权威机构制定的用材规范是经过严格科学论证的,充分考虑了用电器应付多种复杂的工作状况的安全系数。所以不要想当然更不要人云亦云。
回复
邓永富
2008年08月28日 08:27:39
46楼
如果载流量只有6~7A,使用2.5足够了,如果发生故障,则应该跳闸,或者烧空调,干电缆什么事情啊?
回复
waj
2008年08月28日 08:44:16
47楼
从安全角度来说用4平方,设计应该这样设计。安装时为了省钱也有用2平方的(施工或甲方自己改的)。
回复
cwf8899452
2008年08月28日 09:47:38
48楼
选4mm2,要考虑压缩机的起动,2.5mm2也可以,但使用期长,容易造成线路老化
回复
zouys
2008年08月28日 22:03:00
49楼
空调器堵转叫故障?拜托“师傅”去问问专业安装空调器的,别问那些三腿猫。
回复
laelia
2008年08月29日 10:44:39
50楼
理论上2.5足够,但是为了减少线路上的一些损耗,选用4平方的也未偿不可。现在图纸上看到的即使是1.5p机也配4平方的。
回复
wanghengshi1967
2008年08月29日 12:29:39
51楼
:victory: 2.5的线应该够用