3相5匹空调用4mm2的还是2.5mm2的BV线?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2007年06月04日 12:13:00
只看楼主

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃参加!

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃参加!
免费打赏
wbllove
2008年08月26日 20:45:44
32楼
从经济考虑,使用频率高的选用4mm2的,使用频率低的选用2.5mm2的。:)
回复
yanking
2008年08月27日 10:10:06
33楼
这个要看线路敷设,如果穿管暗敷的话且距离配电箱距离30米之内,2.5的完全可以.其它情况的可以着情考虑加粗.
回复
hw15797387
2008年08月27日 11:54:29
34楼
回答2.5MM 脑袋全进水了.
我看你家房子都的着火!!!!!
回复
zhoushu8
2008年08月27日 12:42:16
35楼
完全应该用2.5的,用4的应该算错误,因为你的电流最大只有13A,按照保护要求,就得选16A的开关是最安全,你非要选4,那么,开关就应该选20,否则就是不匹配,

还说明设计体制存在问题,就是设计的不管施工及经济,一味考虑寻求最优最保险,不顾经济及施工,试问,如果这工程的设计和施工都由你设计院总包了,你还会用4的吗?
回复
zhoushu8
2008年08月27日 12:44:46
36楼
设计和施工都由你设计院总包,你是用4的还是2.5的?
回复
zhoushu8
2008年08月27日 12:46:22
37楼
设计和施工都由你设计院总包,你是用4的还是2.5的?
我看那些用4的主很可能会用1.5的,哈哈
回复
manman-go
2008年08月27日 14:10:45
38楼
2.5的足够了
回复
fw1771
2008年08月27日 14:34:34
39楼
按计算电流看,2.5mm的线够了,考虑到实际应用,我选4MM。
回复
wulonghua_1982
2008年08月27日 19:30:33
40楼
其实我也不知道要用好大的,我知道大概是这么算。
大家能否给出你们的计算过程?
回复
sunjingbin
2008年08月27日 19:36:38
41楼
自己使用 的话2.5
给别人打工 按图纸接线,!!
回复

相关推荐

APP内打开