3相5匹空调用4mm2的还是2.5mm2的BV线?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2007年06月04日 12:13:00
只看楼主

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃参加!

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃参加!
免费打赏
lgyb
2008年08月31日 13:00:00
62楼
4mm2,小了点吧 ,我们单位装 3匹的空调 都要求 用 6的 ,保险
回复
xut06
2008年08月31日 22:59:51
63楼
lgyb 2008-8-31 13:0061# 引用 4mm2,小了点吧 ,我们单位装 3匹的空调 都要求 用 6的 ,保险
是够保险的
回复
sdy672
2008年09月01日 09:32:45
64楼
三相设备最好用电缆,不宜用BV线,电缆最小的是3x4+2x2.5
回复
dfzhang138
2008年09月01日 10:03:55
65楼
理论上2.5个平方的线就够用了,但是还要考虑到线的长短
回复
jingli1984
2008年09月01日 10:39:01
66楼
出于对用户和经济运行考虑,在设计时应选用5*4m2的BV导线。(环境因素,使用因素,人为因素)
回复
zmq1966
2008年09月01日 14:46:52
67楼
刚接了一个超市活,图要自己设计,我定5匹空调线是3*4+2*2.5,应当说够了吧,但老板以前有个超市做的是4*6,说安全.
回复
fujian6132
2008年09月01日 16:55:10
68楼
空调铭牌上都有额定输入电流,看一下,5P应该有10A左右
回复
w2954
2008年09月01日 22:23:28
69楼
1p=0.75KW,5P=5*0.75KW=3.75KW.
三相380V,P=√3UICOS¢.电流I=P/√3UCOS¢=3.75KW/(1.732*400*0.85)=6.36A
1MM2铜线载流量约4-7A.取4A.折合截面约1.59MM2.选择用2.5MM2的铜线
而同时还要考虑电机效率,使用环境等因素.用4MM2的铜线.
不晓得这样算对不对,望能指点
回复
ccppm
2008年09月01日 23:08:26
70楼
明显用4平方的,空调稳定运行时的电流确实是2.5够了,但空调一般运行几个小时以上,考虑到线缆发热,用4平方其实更经济。而且空调属于D型曲线,启动时经常瞬间高出额定电流十几倍,用4平方更能承受电流的瞬变造成的寿命缩短。而且现在大部分设计师用的都的C型曲线的断路器,为了保证电机启动的时候不跳,通常会选20A以上的断路器,那当然不能配2.5的线,因为电线的载流量不能小于断路器的额定电流
回复
zzl421
2008年09月01日 23:32:06
71楼
我认为用4平方的铜线比较稳妥,虽然理论上2.5平方可以,但已满载。
回复

相关推荐

APP内打开