板的边缘按简支计算
jhwmym
jhwmym Lv.2
2007年06月04日 10:36:12
只看楼主

按构造配筋,没有最小配筋率的要求

按构造配筋,没有最小配筋率的要求
免费打赏
lipengwj
2007年06月04日 12:22:47
2楼
混凝土规范中对此有要求。
回复
smwood0
2007年06月04日 13:28:17
3楼
对,按简支,最小配筋率。
回复
libs168
2007年06月04日 21:06:47
4楼
混凝土规范中对此有要求。请问在什么地方(第几页)
回复
ghgkm
2007年06月05日 12:12:51
5楼
请仔细看<<砼规>>10.1.7
回复
jhwmym
2007年06月18日 11:46:51
6楼
现在我们兰州这边有些审图的专家要求边跨边上部钢筋配筋要满足最小配筋率.而我们以前几十年的做法都是d8@200就可以了.不知是出了什么新标准还是修订了规范.很郁闷.不知你们怎么看这问题.
回复
jhwmym
2007年06月18日 15:48:08
7楼
是边跨板,板边上部钢筋
回复
hqruuu9
2009年04月15日 10:36:20
8楼
我两种情况都做过!有按固端的,有按简支算!审查一样过!是否按简支算不是在于是不是板边缘!
回复
yzh-006806
2009年04月18日 13:42:23
9楼
结构设计联盟群26501957 欢迎进来一起交流 学习
回复
wangfamei
2009年11月07日 12:47:18
10楼
要怎么算的话,是小了点,建议不要这样计算,边缘的配筋应该多点!!
回复