我是个菜鸟,现场问题救助
broght
broght Lv.4
2012年10月19日 11:12:55
来自于建筑施工
只看楼主

我是个菜鸟,初到现场学习,碰到一、二期地下室联通处顶板浇筑,钢筋为3级直径25,搭接为双面焊15CM,钢筋这样的搭接对吗?另外并排钢筋搭接需要错开吗?这样的问题需要参考哪个规范?请求哪位大侠帮助!!感谢不激。

我是个菜鸟,初到现场学习,碰到一、二期地下室联通处顶板浇筑,钢筋为3级直径25,搭接为双面焊15CM,钢筋这样的搭接对吗?另外并排钢筋搭接需要错开吗?这样的问题需要参考哪个规范?请求哪位大侠帮助!!感谢不激。

DSC04443.JPG


DSC04444.JPG

免费打赏
zhaorong88800
2012年10月23日 12:32:54
12楼
位置应该要错开,不能在一个断面上。
回复
zhangchunyu131425
2012年10月23日 13:07:08
13楼
单面焊10D,双面焊5D,焊接位置要错开,不在同一断面上。
回复
yf19880012
2012年10月23日 17:17:20
14楼
我也学到了
回复
csy280
2012年10月23日 17:43:07
15楼
11G101-1,规范图集
回复
pengboyi666
2012年10月23日 18:42:35
16楼
看看违反怎么说的吧 我也正努力学习中
回复
kanpianren
2012年10月23日 19:12:41
17楼
小白感觉应该错开。
回复
hxw520yl
2012年10月23日 19:43:50
18楼
您是没去过工地吧
回复
qqq3352qqq
2012年10月23日 20:03:14
19楼
双面焊5D,焊接位置要错开,不在同一断面



钢筋没有弯角度焊接不同一直线,这种接头测试合格率基本为零
回复
chenya90
2012年10月23日 20:56:44
20楼
要错开的 我觉得
回复
zhudm18
2012年10月23日 21:25:53
21楼
这是现场自创的搭接焊,不符合钢筋焊接连接的基本要求,搭接焊接应进行预弯 ,保证直线传力。