我是个菜鸟,现场问题救助
broght
broght Lv.4
2012年10月19日 11:12:55
来自于建筑施工
只看楼主

我是个菜鸟,初到现场学习,碰到一、二期地下室联通处顶板浇筑,钢筋为3级直径25,搭接为双面焊15CM,钢筋这样的搭接对吗?另外并排钢筋搭接需要错开吗?这样的问题需要参考哪个规范?请求哪位大侠帮助!!感谢不激。

我是个菜鸟,初到现场学习,碰到一、二期地下室联通处顶板浇筑,钢筋为3级直径25,搭接为双面焊15CM,钢筋这样的搭接对吗?另外并排钢筋搭接需要错开吗?这样的问题需要参考哪个规范?请求哪位大侠帮助!!感谢不激。

DSC04443.JPG


DSC04444.JPG

免费打赏
feng_bo
2012年10月19日 11:45:06
2楼
双面焊5D,搭接长度够了,位置要错开。
回复
a306911
2012年10月19日 16:57:24
3楼
单面焊10d,双面焊5d
回复
godlonely
2012年10月20日 09:55:33
4楼
当然要错开了,注意焊接质量,焊缝饱满不要加起泡什么的,检查电焊工的上岗证
回复
恒风
2012年10月20日 10:39:40
5楼
支持上楼说法,最重要的是电焊工的技术及证书!
回复
建筑人
2012年10月20日 11:18:04
6楼
你这不是双面焊接钢筋了,是破坏钢筋、是电焊。怎么也都在同一个断面了。
回复
zhaoxiaollin
2012年10月20日 22:05:22
7楼
要参考11G101以及焊接质量技术规范,上面1,单面焊,你的焊接长度不够,2.打接要按设计要求的百分比错开,3焊接机质量不达标,貌似有泡泡,
回复
storm8051
2012年10月20日 23:26:31
8楼
没什么大问题。。OK了
回复
cgc2010
2012年10月22日 09:09:54
9楼
现场焊接的通病,钢筋没有弯角度焊接不同一直线,这种接头测试合格率基本为零。
回复
wwb212
2012年10月22日 11:38:19
10楼
双面焊5D,搭接长度够了,位置要错开,要参考11G101以及焊接质量技术规范,上面1,单面焊,你的焊接长度不够,2.打接要按设计要求的百分比错开,3焊接机质量不达标,貌似有泡泡,
回复
xinxinzaixian8
2012年10月22日 12:22:55
11楼
路过,顺便看了一哈