我是个菜鸟,现场问题救助
broght
broght Lv.4
2012年10月19日 11:12:55
来自于建筑施工
只看楼主

我是个菜鸟,初到现场学习,碰到一、二期地下室联通处顶板浇筑,钢筋为3级直径25,搭接为双面焊15CM,钢筋这样的搭接对吗?另外并排钢筋搭接需要错开吗?这样的问题需要参考哪个规范?请求哪位大侠帮助!!感谢不激。

我是个菜鸟,初到现场学习,碰到一、二期地下室联通处顶板浇筑,钢筋为3级直径25,搭接为双面焊15CM,钢筋这样的搭接对吗?另外并排钢筋搭接需要错开吗?这样的问题需要参考哪个规范?请求哪位大侠帮助!!感谢不激。

DSC04443.JPG


DSC04444.JPG

免费打赏
fcscad
2012年10月23日 23:11:51
22楼
来看看 现在论坛里大神都去哪了啊
回复
zjw59690634
2012年10月24日 08:22:32
23楼
并列钢筋尽可能的错开,无论何种连接方式!
回复
johnnyjk
2012年10月24日 09:33:18
24楼
搭接要错开。。。这个没错开、。焊接质量不好
回复
lishupo
2012年10月24日 10:26:54
25楼
这种焊法不通心呀, 所以有问题,再有接头没有相互错开。
回复
xueyang21
2012年10月24日 15:18:25
26楼
搭接长度够了,,就是为什么不错开的呢, 都在同一个位置了。。。
回复
a_0730
2012年10月24日 15:40:06
27楼
不符合要求 搭接长度 质量都有问题
回复
method1984
2012年10月24日 16:30:04
28楼
1、顶板用这么大的钢筋?
2、这个貌似只能单面焊了吧,双面焊现场不好操作。
3、接头要错开。
貌似11G101图集都有的,请楼主翻看。
回复
long82526982
2012年10月24日 19:03:40
29楼
照片上焊的还行吧,可以的。
回复
icanflay1
2012年10月25日 08:23:41
30楼
回复
art1t3ctru3
2012年10月25日 09:28:07
31楼
应该没什么大问题 OK了