我是个菜鸟,现场问题救助
broght
broght Lv.4
2012年10月19日 11:12:55
来自于建筑施工
只看楼主

我是个菜鸟,初到现场学习,碰到一、二期地下室联通处顶板浇筑,钢筋为3级直径25,搭接为双面焊15CM,钢筋这样的搭接对吗?另外并排钢筋搭接需要错开吗?这样的问题需要参考哪个规范?请求哪位大侠帮助!!感谢不激。

我是个菜鸟,初到现场学习,碰到一、二期地下室联通处顶板浇筑,钢筋为3级直径25,搭接为双面焊15CM,钢筋这样的搭接对吗?另外并排钢筋搭接需要错开吗?这样的问题需要参考哪个规范?请求哪位大侠帮助!!感谢不激。

DSC04443.JPG


DSC04444.JPG

免费打赏
tmgc111222
2012年10月25日 10:36:15
32楼
建议还是做铁建,适合国家大方略方针的发展!
回复
zdl928549498
2012年10月25日 14:16:04
33楼
看12G901吧,比较详细!
回复
kb00824
2012年10月26日 09:19:49
34楼
................................
回复
nick_wy
2012年10月26日 14:18:43
35楼
好像是03G101-3图集,另你可参见G101图集释疑,相邻两接头宜相互错开,在同一个截面内钢筋接头面积不大于50%.
回复
hezhenxia5566
2012年10月26日 20:23:58
36楼
位置要错开有这个规范,或者保底焊机搭接规范就行了
回复
t_1156043613
2012年11月06日 11:47:32
37楼
肯定不合格,你这肯定是单面焊,双面焊这样是无法施工的,中间还有根钢筋是加强用的吗?
回复
ffc007
2012年11月06日 15:24:17
38楼
决对不正确:1、焊缝不饱满,长度可以,但不管是双面焊还是单面焊都要求焊缝饱满;
2、措搭率不符合规范要求;
回复
liangzhiwan
2013年05月17日 16:24:41
39楼
焊接质量不够好,焊接接头没有错开,焊接钢筋不在同一中心线。
焊接可以查看焊接规范,11G101-1,规范图集
回复
sc654344897
2013年08月10日 11:01:46
40楼
:):):):):):):):):):):):)
回复