室外消防加压泵是否需设稳压泵?
slydada
slydada Lv.3
2007年06月04日 08:46:19
只看楼主

室外消防加压泵是否需设稳压泵?

室外消防加压泵是否需设稳压泵?
jjplj
2007年06月05日 09:13:55
2楼
看你想做什么系统?做稳高压当然要了,但一般很少见把室外单做稳高压,作临时高压就不用了。
回复
windspeaker
2007年06月05日 09:18:44
3楼
要设的
回复
某日某月
2007年06月05日 13:58:27
4楼
可以不设
回复
zzx1354
2007年06月05日 21:06:39
5楼

怎么感觉你说的有问题啊
我认为,如果是稳高压的话,就不需要设置稳压泵,要是临时高压的话,就要设置稳压泵
不知道对不对?
说说你的道理
回复
jjplj
2007年06月06日 08:45:25
6楼
临时高压你要稳压泵做什么?
回复
yaaaa
2007年06月06日 11:24:46
7楼
室外消火栓管网大多做成低压给水系统,即再接一路市政供水管进来,水泵无须设稳压设备。
回复
zhangcf-73
2007年06月06日 18:35:35
8楼
如果设稳高压系统,就有稳压泵,其目的节能.避免消防主泵一直运行,消防主泵只是在系统压力降到设置值时自动.
回复

相关推荐

APP内打开