关于酒店冷热源和使用蒸汽的问题
刘少仓
刘少仓 Lv.7
2012年10月19日 09:26:07
来自于中央空调
只看楼主

一安徽县城里的四星级酒店,大概六十米高左右,3万平方左右,定冷热源的时候,我倾向于螺杆机组+燃气锅炉(溴化锂机组我否定掉了,我考虑的是溴化锂的维护比较麻烦,我看了下网上的对比,寿命和初投资及运行费用溴化锂机组都没多少优势),现在就有一个小问题我不太清楚了,燃气锅炉我用热水的,但是酒店用(比如厨房,消毒,布草间)的蒸汽怎么办额?蒸汽还有没有其他的来源啊,是不是我一定要用蒸汽锅炉了?

一安徽县城里的四星级酒店,大概六十米高左右,3万平方左右,定冷热源的时候,我倾向于螺杆机组+燃气锅炉(溴化锂机组我否定掉了,我考虑的是溴化锂的维护比较麻烦,我看了下网上的对比,寿命和初投资及运行费用溴化锂机组都没多少优势),现在就有一个小问题我不太清楚了,燃气锅炉我用热水的,但是酒店用(比如厨房,消毒,布草间)的蒸汽怎么办额?蒸汽还有没有其他的来源啊,是不是我一定要用蒸汽锅炉了?
免费打赏
postyin
2012年10月19日 15:25:50
12楼

CHPP系统不要考虑,国内没有成功的,而且你这个项目体量太小,才3万平米。
推荐你的方案是用蒸汽锅炉+螺杆机 或者 蒸汽锅炉+溴冷机。主要是要比较使用成本和电力增容费用。用蒸汽锅炉比较适合,冬季加板换换热水进空调系统就可以了。所以为什么要轻易否决溴冷机呢。而且如果用溴冷机的话,整个电力增容的缺口就会减少很多

[ 本帖最后由 postyin 于 2012-10-19 15:27 编辑 ]
回复
zy120116
2012年10月19日 17:15:45
13楼
用于水源热泵系统的水源,含砂量应<1/20万,浑浊度<20毫克/升。如果水源热泵系统中装有板式换热器,水源水中固体颗粒物的粒径应<0.5毫米,能达到这个要求否?
回复
刘少仓
2012年10月20日 09:35:26
14楼
额,目前还没有具体的水源资料,等后面有的时候我哪来对比下,谢谢
回复
刘少仓
2012年10月20日 10:17:25
15楼
嗯,电费1.2,天然气2.8,这个电力增容感觉不太好考虑啊,能不能指导下 谢谢!!
回复
cnbbzz
2012年10月22日 10:47:05
16楼
不用算了,运行费用肯定直燃机贵,贵很多。

可以大部分热源采用热水锅炉,小部分需要蒸汽的搞个小的蒸汽锅炉。
回复
wmz0594
2012年10月22日 11:42:26
17楼
可以用蒸汽型溴化锂机组,冬天可以直接用蒸汽与空调用水换热即可
回复
刘少仓
2012年10月22日 22:06:00
18楼
嗯,谢谢区管!!
回复
刘少仓
2012年10月22日 22:08:27
19楼
上面也说了,其实我也不太喜欢溴化锂机组的
回复
hmcd521
2012年10月22日 22:59:48
20楼
当代高档的星级酒店,对运营成本这块都非常重视,直冷+蒸汽锅炉或是电冷+热水锅炉也罢,作为暖通人,这里面有太多的技术工作要做,个人的,团队的............我个为建议电冷+蒸气,摸脚过河,来个保险的,大众化的
回复
huaijiuxiaoya
2012年10月23日 10:45:33
21楼
热水大概算下负荷吧,空调热水只在冬天用,生活热水常年用,厨房之类是否用蒸汽征询下甲方。
所以 建议空调热水用个热水锅炉,生活+厨房用个小蒸汽锅炉
回复

相关推荐

APP内打开